Thread Content
Ist es in Ordnung, wenn der Sicherheitsventil nach dem Öffnen automatisch wieder in seine ursprüngliche Position zurückkehrt, ohne überprüft zu werden, und weiterhin verwendet wird?
Das ist nicht zulässig. In den letzten zwanzig Jahren haben unsere Sicherheitsventile bereits oft ausgelöst – anfangs häufig, später immer seltener. Es gab jedoch niemals einen Fall, in dem der Druck nicht rechtzeitig wieder eingestellt wurde.
Das ist nicht möglich. Es muss entfernt und erneut untersucht werden~~~~
Im Allgemeinen wird einmal im Jahr eine Überprüfung durchgeführt. Ob in Ihrem Fall nach einer Bewegung eine Überprüfung notwendig ist, hängt davon ab, ob die Abdichtung nach der Rücksetzung gut funktioniert. Wenn es keine Lecks gibt, ist keine Überprüfung erforderlich. Falls die Abdichtung nach dem Zurücksetzen nicht gut funktioniert, muss sie erneut überprüft werden. Wenn die Sicherheitsventile häufig arbeiten, muss man besonders darauf achten: Wenn es mit dem Prozess selbst keine Probleme gibt, liegt das Problem meist bei den Sicherheitsventilen – diese müssen neu kalibriert werden ;
Nicht nötig. In der Regel findet eine jährliche Überprüfung statt. In einigen Fabriken werden die wichtigen Hochdrucksicherventile alle drei Monate oder alle sechs Monate manuell aktiviert, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
Nach dem Auslösen der Sicherheitsventile ist es nicht notwendig, sie jedes Mal zu überprüfen; andernfalls entfällt der Vorteil der kontinuierlichen Produktion im Vergleich zu Druckblechen. Ehrlich gesagt ist es wirklich nicht nötig
Theoretisch muss es einmal im Jahr überprüft werden