द्रव क्लोरीन वाले सिलेंडरों को रिएक्टर से सीधे क्यों नहीं जोड़ा जा सकता?

2016-11-16View Original

Thread Content

क्लोरीन गैस सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग हेतु नियम: तरल क्लोरीन वाले सिलेंडरों को सीधे रिएक्टरों (रिएक्शन टैंक, रिएक्शन कुंड, आदि) से जोड़ा नहीं जा सकता; इसके बीच में अवश्य ही बफर लगाना आवश्यक है। क्यों? बीच में जरूर कुछ बफर होने चाहिए।
Reply #22016-11-20
बफर का मुख्य कार्य अलगाव प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि रिएक्टर में दबाव, डीक्लोरीन वाली स्टील टंकी में मौजूद दबाव से अधिक न हो; ताकि पदार्थ टंकी के अंदर वापस न चला ज
Reply #32016-11-22
सामग्री के लिक्विड क्लोरीन सिलेंडर में वापस जाने को रोकना आवश्यक है; पहले कुछ निर्माताओं के साथ ऐसी घटनाएँ हुईं, जिसके कारण बड़ी दुर्घटनाएँ हुईं। बफर सिलेंडर, एक एक-दिशात्मक वाल्व के समान कार्य क
Reply #42017-01-02
डाइक्लोरीन सिलेंडर का विस्फोट – हुआ दिनांक: 7 सितंबर, 1979। घटना स्थल: झेजियांग की कोई फैक्ट्री। दुर्घटना की प्रक्रिया: लिक्विड क्लोरीन उत्पादन इकाई में, 0.5 टन क्षमता वाला इलेक्ट्रोलाइज्ड स्टील का टैंक अचानक फट गया। विस्फोट के बाद पूरे कारखाने में धुआँ फैल गया, एवं गैसीकृत लिक्विड क्लोरीन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पादों से बने वायु-स्तंभ आकाश की ओर ऊपर उठने लगे। विस्फोट केंद्र में, 1735 किलोग्राम वजन वाला एक टन वजनी तरल क्लोरीन संग्रहीत करने वाला स्टील का टैंक, हवा के दबाव के कारण ऊपर उठ गया। यह टैंक 12 मीटर ऊँची उच्च-वोल्टेज वाली बिजली लाइनों के ऊपर से उड़कर नमक भंडारण स्थल की छत को तोड़कर, विस्फोट केंद्र से 303 मीटर दूर स्थित नमक भंडारण स्थल में गिर गया। 1754 किलोग्राम वजन वाला दूसरा डाइक्लोरीन सिलेंडर भी हवा के झोंके के कारण 20 मीटर दूर फेंका गया, एवं वह डाइक्लोरीन पैकेजिंग संयंत्र के पश्चिमी हिस्से में स्थित कमल तालाब में गिर गया। विस्फोट से उत्पन्न टुकड़ों का प्रसार क्षेत्र बहुत विस्तृत था। इनमें से 0.8 किलोग्राम वजन वाला एक टुकड़ा 830 मीटर दूर तक उड़ गया। 72.5 किलोग्राम वजन वाला एक स्टील का टुकड़ा विस्फोट स्थल से 85 मीटर दूर तक उड़कर पहुँचा; इससे पेड़ों के तने टूट गए, आवासीय इमारतों की ईंटों की दीवारें भी टूट गईं, जिसके कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। विस्फोट स्थल पर 6 मीटर व्यास एवं 1.82 मीटर गहराई वाला गड्ढा बन गया। कारखानों एवं उपकरणों को भारी नुकसान पहुँचा है। विस्फोट के बाद, स्टील की बैरलों के टुकड़ों के कारण वहाँ मौजूद 59 स्टील की बैरलों में से 4 बैरलों में भी विस्फोट हो गया। इसके अलावा, 5 प्राणी मारे गए, जबकि 13 प्राणियों को चोटें आईं या उनकी संरचना में गंभीर बदलाव हुआ। इस विस्फोट के कारण, लिक्विड क्लोरीन उत्पादन इकाई में स्थित 414 मीटर वर्ग की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। आस-पास स्थित ईंट-लकड़ी से बनी फ्रीजिंग इमारतों का भी कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया। 5 टन वजन वाला इलेक्ट्रिक क्रेन भी नष्ट हो गया; तार टूट गए, और कई जगहों पर बीम भी क्षतिग्रस्त हो गए। 2 टन वजन वाले वजन मापन उपकरण भी नष्ट हो गए। 5 टन क्षमता वाला लिक्विड क्लोरीन संग्रहण टैंक भी छिद्रित हो गया। 10 टन क्षमता वाले लिक्विड क्लोरीन संग्रहण टैंक का एक वाल्व भी टूट गया। लिक्विड क्लोरीन उत्पादन इकाई में स्थित सभी पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ड्यूटी पर मौजूद 8 ऑपरेटरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। विस्फोट के बाद फैले 10.2 टन क्लोरीन गैस ने 7.35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया; इसके कारण 59 लोगों की मौत हुई, जबकि 779 लोग विषप्रभाव से पीड़ित हुए। विस्फोट हुआ वह इलेक्ट्रोकेमिकल 30 नंबर का सिलेंडर, बीजिंग मेटल स्ट्रक्चर फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया था। इसकी सामग्री 16MNR थी, एवं इसमें 0.5 टन गैस भरी हुई थी। इस बोतल को अगस्त 1978 में खरीदा गया, और दिसंबर से ही इसका उपयोग शुरू हुआ। कुल मिलाकर इसका 16 बार उपयोग किया गया। 29 अगस्त, 1979 को उन बोतलों में दवाएँ भरकर उस शहर की औषधि निर्माण कारखाने में भेजा गया। 3 सितंबर को खाली बोतलें वापस लाई गईं। 7 सितंबर को उन बोतलों में क्लोरीन भरा गया, और उसी दिन दोपहर 1:55 बजे वहाँ विस्फोट हो गया। रुईहुआ 45 नंबर के स्टील टैंक एवं रुईहुआ 9 नंबर के स्टील टैंक हांगझोउ केमिकल मशीनरी फैक्ट्री द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनकी सामग्री 16MNR है; इनमें भरने योग्य पदार्थ की मात्रा 1 टन है, जबकि इनका वजन 567 किलोग्राम है। इलेक्ट्रोकेमिकल 30 नंबर के स्टील टैंक के विस्फोट से उत्पन्न टुकड़ों की चपेट में आने से ये टैंक विस्फोटित हो गए। 2 और 1टी एवं 0.5टी के स्टील टैंक भी, 30 नंबर के स्टील टैंक के विस्फोट से उत्पन्न टुकड़ों की चपेट में आने के कारण विस्फोट हो गए। कारण विश्लेषण: (1) इस कारखाने में क्लोरीनेटेड पारा बनाने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, रसायन उद्योग संबंधी नियमों के अनुरूप नहीं है। तरल क्लोरीन वाले सिलिंडरों एवं क्लोरीनेशन टैंकों के बीच कोई बफर उपकरण नहीं है; इस कारण क्लोरीन गैस, सिलिंडरों में मौजूद नीडल-आकार के वाल्वों के माध्यम से तांबे की पाइपलाइनों के जरिए सीधे क्लोरीनेशन टैंकों में इस संयंत्र के क्लोरीनेटेड पारा उत्पादन विभाग के कर्मचारियों ने **“गैस सिलेंडरों के सुरक्षा नियम”** का उल्लंघन किया। जब इलेक्ट्रोकेमिकल 30 नंबर के सिलेंडर में क्लोरीन गैस का दबाव, क्लोरीनेशन रिएक्शन टैंक में मौजूद दबाव के बराबर हो गया, तब भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए वैक्यूम पंप का उपयोग करके सिलेंडर में मौजूद दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उस कारखाने के उत्पादन रिकॉर्डों के अनुसार, 813.3 किलोग्राम अर्ध-तैयार उत्पाद बनने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में केवल 700 किलोग्राम ही बन पाए। शेष अर्ध-तैयार उत्पाद, अर्थात् पारा, इलेक्ट्रोकेमिकल नंबर 30 वाली बोतलों में चला गया, जिससे दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया। (2) दुर्घटनाग्रस्त संयंत्र में ड्यूटी पर तैनात लिक्विड क्लोरीन भरने वाले कर्मचारियों ने **“गैस सिलेंडर सुरक्षा नियम”** एवं रसायन उद्योग विभाग के संबंधित नियमों का उल्लंघन किया। लिक्विड क्लोरीन भरने से पहले, उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल 30 नंबर के सिलेंडर में कोई अतिरिक्त दबाव है या नहीं, इसकी जाँच ही नहीं की। बोतल में कौन-से अवांछित पदार्थ मौजूद हैं, इसकी कोई जाँच नहीं की गई। केवल स्टील बोतल पर अंकित वजन के आधार पर ही तरल क्लोरीन भरा गया। इसके परिणामस्वरूप तरल क्लोरीन, बोतल में मौजूद पारा के संपर्क में आकर, एवं बोतल में मौजूद ट्राइक्लोराइड ऑफ आयरन के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। जब यह ऊष्मा एक निश्चित सीमा तक पहुँच गई, तो एक भयानक एवं अनियंत्रित अभिक्रिया हुई, जिसके कारण स्टील बोतल विस्फोट हो गई। सीख: (1) खतरनाक गैसों को भरने, उपयोग में लाने, परिवहन करने एवं संग्रहीत करने हेतु गैस सिलेंडरों से संबंधित सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। (2) क्लोरीन उत्पादन एवं उपयोग से जुड़े कर्मचारियों, तथा ऐसे उद्योगों के आसपास रहने वाले निवासियों को क्लोरीन गैस के गुणों, इसके हानिकारक प्रभावों, लक्षणों एवं सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। (3) क्लोरीन उत्पादन एवं उपयोग से जुड़े कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को क्लोरीन से होने वाले विषाक्तता के मामलों में बचाव हेतु आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है। (4) क्लोरीन उत्पादन एवं उपयोग करने वाली इकाइयों में, आवश्यक संख्या में फिल्टरयुक्त, आइसोलेटिंग प्रकार के, एवं अन्य प्रकार के विष-रोधी मास्क होने आवश्यक हैं।
Reply #52017-01-03
मुख्य उद्देश्य, अभिक्रिया में उपयोग होने वाली सामग्रियों के स्टील की बोतलों में जाने से रोकना ह

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.