كيف أشغل مضخة المياه في الغلاية؟ توقف تشغيل مصنع لإنتاج الأمونيا المركبة بطاقة 300 ألف طن في 8 مارس 1996، بسبب كسر محور مضخة الماء في الغلاية عالية الضغط (التي تعمل بمحرك كهربائي)، مما أدى إلى توقف العمل في المصنع بأكمله (واستغرق إصلاحه 8 أسابيع). بعد إجراء أعمال الصيانة الشاملة للمصنع، كان من المقرر تشغيله في 15 مارس، لكن ظهرت مشكلات أثناء التشغيل: فإن إنشاء شبكات البخار على مختلف المستويات يتطلب وجود ماء في الغلايات ذات الضغط العالي، وتشغيل مضخات الماء في الغلايات ذات الضغط العالي يتطلب بخارًا ذا ضغط متوسط، أما الحصول على بخار ذو ضغط متوسط فيتطلب وجود ماء في الغلايات لتشغيل محطات تخفيض درجة الحرارة والضغط. كيف أقود السيارة؟
Reply #22016-11-16
في كل مرة يتم فيها تشغيل غلاية البخار عالية الضغط لأول مرة، يتم رفع الضغط تدريجيًا. فلماذا يحتاج مضخة المياه في الغلاية إلى بخار ذو ضغط متوسط؟ هناك آراء مختلفة، ومن الأفضل أن يقوم صاحب الموضوع بإرفاق رسم تخطيطي للعملية.
Reply #32016-11-17
يقع مصنع إنتاج الأمونيا المركبة بسعة 300 ألف طن على بعد 1000 متر من الغلايات، ومستوى ضغط البخار المستخدم في نقل البخار هو 10.0 ميجا باسكال للبخار المسخن، و0.5 ميجا باسكال للبخار المشبع. أما في نظام إنتاج الأمونيا المركبة، فإن مستوى ضغط البخار هو 3.3 ميجا باسكال للبخار المسخن، و1.1 ميجا باسكال للبخار المشبع. يوجد مضختان لضخ المياه في الغلايات ذات الضغط العالي، إحداهما تعمل بالطاقة الكهربائية، والأخرى تعمل ببخار ساخن بضغط 3.3 ميجا باسكال.
Reply #42016-12-03
لا بد من وجود بخار، فبدونه لا يمكن فعل أي شيء، يجب إيجاد حل باستخدام البخار. ١. يجب أن تتم عملية تسخين التوربين بشكل صحيح، حتى تصبح جاهزة للتشغيل. 2. يُستخدم البخار متوسط الضغط لتسخين الأنابيب مع البخار عالي الضغط، وعندما تصل درجة الحرارة إلى 300 درجة مئوية، يبدأ تشغيل التوربين، وبذلك يتوفر الماء في الغلاية عالية الضغط. ٣. تشغيل جهاز تقليل درجة الحرارة والضغط للضغط المتوسط، ويتم إنشاء شبكة بخار الضغط المتوسط بشكل طبيعي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.