Pos ini kali terakhir diubah suai oleh vn4893 pada 16-11-2016 pukul 17:11. Disebabkan oleh pelbagai kelebihan yang dimiliki oleh alat pengukur aliran elektromagnetik, semakin ramai syarikat yang menggunakan alat ini. Jadi, bagaimanakah cara memasang alat pengukur aliran elektromagnetik? Apakah keperluan pemasangan yang diperlukan agar alat ini dapat berfungsi dengan lebih baik, serta memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat dan selamat? Pemasangan meter aliran elektromagnetik adalah sangat penting. Sebenarnya, cara untuk memastikan meter aliran elektromagnetik tersebut disambungkan ke tanah dengan baik juga merupakan isu yang sangat penting. Oleh itu, semasa memasang alat pengukur aliran elektromagnetik, kita perlu memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut: 1) Titik sambung grounding bagi sensor dan penukar mesti berada pada potensi yang sama dengan bahan yang diukur.   2) Gunakan tanah sebagai titik potensi sifar, untuk mengurangkan gangguan dari luar. Oleh kerana saluran paip dalam proses pengeluaran biasanya diperbuat daripada logam dan telah disambungkan ke sistem pengaliran arus bumi, maka syarat ini mudah untuk dipenuhi. Namun, sekiranya terdapat gangguan elektromagnetik yang kuat dari luar, maka pengaturan sistem pengaliran arus bumi perlu disesuaikan semula. Kabel yang digunakan untuk tujuan ini haruslah kabel tembaga berbilang lilitan dengan luas penampang melebihi 5 mm2. Selain itu, kabel tersebut tidak boleh disambungkan ke motor atau kabel pengaliran arus bumi yang lain, agar dapat mengelakkan gangguan akibat arus bocor.   3) Sensor perlu dipasang pada paip logam (di mana dinding dalaman paip logam tidak mempunyai lapisan penebat).
4) Apabila sensor dipasang pada paip plastik atau paip yang mempunyai lapisan penebat, kedua-dua hujung sensor perlu dilengkapi dengan cincin penghubung ke tanah, flensa penghubung ke tanah, atau tiub pendek yang mempunyai elektrod penghubung ke tanah.   5) Cecair yang mengalir dalam saluran paip tersebut berada dalam keadaan sambungan pendek dengan tanah, sehingga potensinya adalah sifar. Jika tidak, alat pengukur aliran elektromagnetik tidak akan dapat berfungsi dengan baik.   Itulah penjelasan mengenai cara pemasangan alat pengukur aliran elektromagnetik. Jika ada cadangan atau soalan lain yang lebih baik, sila kongsikan di sini untuk perbincangan.
Reply #22016-11-16
Sedang mempelajari pengetahuan pemasangan dan penalaan alat pengukur aliran elektromagnetik di tapak
Reply #32016-11-17
Kilang kami menggunakan alat pengukur aliran elektromagnetik dari jenama Kolon. Selepas dipasang, fius di dalam kotak kabinet tersebut akan terbakar secara berterusan. Fius yang digunakan untuk alat pengukur aliran tersebut ialah jenis 1A. Berdasarkan kuasa dan voltan yang digunakan oleh alat pengukur tersebut, arus maksimum yang dihasilkan ialah 0.5A. Namun, apabila fius yang digunakan ialah jenis 1A, ia tetap terbakar. Apabila diganti dengan fius jenis 2A, masalah tersebut tidak berlaku lagi. Saya curiga bahawa alat pengukur aliran tersebut menghasilkan arus yang berlebihan. Saya tertanya-tanya adakah ada orang lain yang menghadapi masalah yang sama
Reply #42016-11-17
Boleh cuba pengukur aliran elektromagnetik Burkert
Reply #52016-11-18
Penggunaan biasa tidak ada masalah, cuma perlu tukar kepada insurans 2A
Reply #62016-11-20
Syarikat kami menggunakan alat pengukur aliran elektromagnetik untuk mengukur larutan hidrogen peroksida sebanyak 27.5%, namun terdapat perbezaan yang ketara dalam nilai pengukuran tersebut. Untuk penggunaan alat pengukur aliran elektromagnetik, kekonduksian perlu melebihi 5. Menurut jadual yang ada, kekonduksian larutan hidrogen peroksida pada konsentrasi 27.5% adalah sekitar 4.3. Boleh tanya, adakah keperluan kekonduksian untuk meter aliran elektromagnetik ini begitu ketat? Atau adakah sebab-sebab lain?
Reply #72016-11-29
Secara umumnya, keperluan biasa ialah kekonduksian elektrik yang melebihi 5. . Secara khusus, anda boleh bertanya kepada pengeluar alat pengukur aliran yang digunakan.
Reply #82016-11-29
Ya, kami memutuskan untuk menukar plate lubang tersebut

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.