Thread Content
Bolehkah injap anti-aliran dipasang pada saluran paip bomba api utama? Tiada spesifikasi yang sesuai ditemui, tetapi saya rasa injap semula boleh menghadapi masalah, seperti mekanisme injap yang tersekat, sehingga sistem pemadam api tidak dapat digunakan dalam kecemasan
Belum pernah nampak injap anti-aliran dipasang pada saluran pemadam api. Boleh tak penulis poskan gambar?
Saluran paip bomba kebakaran semuanya berbentuk bulat, seolah-olah mempunyai dua sumber bekalan air; injap anti-aliran tersebut tidak memenuhi syarat, bukan?
Tak nampak ada yang dilengkapi dengan injap kembalinya. Kembalikan apa pula?
Pada keluaran pam pemadam api, perlu dipasang injap anti-aliran.
Spesifikasi pembinaan dan pemeriksaan sistem pemadam api automatik menggunakan air – GB50261-2005 4.2.3 Apabila reka bentuk tidak menetapkan sebaliknya, paip keluar pam air pemadam api perlu dilengkapi dengan injap anti-aliran balik dan penunjuk tekanan. Selain itu, adalah disyorkan untuk memasang injap pelepas air yang digunakan untuk tujuan pemeriksaan dan ujian; Pada saluran keluar utama pam air bomba kecemasan, perlu juga dipasang alat pengukur tekanan dan injap pelepasan tekanan ; Semasa memasang penunjuk tekanan, perlu dipasang peranti penyerap hentakan. Sebuah injap perlu dipasang di antara alat pengukur tekanan dan peranti penyerap kejutan ; Julat pengukuran alat penunjuk tekanan seharusnya 2 hingga 2.5 kali ganda daripada tekanan operasi. Oleh itu, ia boleh dipasang pada saluran pemadam api.
Dalam sistem paip bomba kecemasan, injap anti-aliran boleh dipasang pada keluaran pam sahaja; tidak perlu memasang injap anti-aliran pada bahagian paip yang lain. Berdasarkan saiz kawasan rangkaian paip tersebut, injap penutup boleh dipasang di setiap kawasan dalam rangkaian paip itu.
Penjelasan di tingkat 7 sangat jelas. Kami memasang injap kembalinya di saluran keluar pam air bomba kecemasan