HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre el problema del intercambio de aire con los ventiladores durante la limpieza y reparación de canales subterráneos

2016-11-17View Original

Thread Content

Tengo una pregunta: la fábrica cuenta con un canal subterráneo. Normalmente, este canal está relleno de arena; solo cuenta con un pasillo por donde las personas pueden descender desde la parte superior, además de una escotilla y una válvula de respiración. Si es necesario limpiar o reparar el canal subterráneo para realizar trabajos en su interior, ¿cómo se soluciona generalmente el problema del intercambio de aire en dicho canal? Lo que yo estoy considerando es usar un soplador para insuflar aire desde la escotilla, y luego hacer que salga a través de la válvula de respiración. Probablemente, con una hora de soplado, el aire del interior estará suficientemente renovado como para que las personas puedan entrar y trabajar allí No sé si este método causará un reemplazo incompleto del aire en el recipiente del lado sin válvula de respiración, generando zonas sin ventilación :o
Reply #22016-11-17
Se recomienda utilizar nitrógeno a través de mangueras para introducirlo directamente en el fondo del tanque subterráneo, con el fin de reemplazar los gases inflamables y tóxicos que se encuentran allí. Luego, se puede emplear aire comprimido de la misma manera, hasta que el contenido de oxígeno en el tanque sea adecuado. Para evitar zonas ciegas, se puede mover intermitentemente la posición de la boquilla del manguito.
Reply #32016-11-18
Una vez finalizada la sustitución, se recomienda realizar un análisis del contenido de gases inflamables y oxígeno. Durante el trabajo, se debe contar con un respirador autónomo como reserva.
Reply #42016-11-18
De acuerdo, ¡gracias! Normalmente solo me dedico al diseño; no entiendo mucho sobre las operaciones de producción en sí. Esta vez he aprendido bastante
Reply #52016-12-15
Joven, primero verifica los gases internos y luego elabora un plan detallado. ¿El nitrógeno puede garantizar que todos los rincones se llenen por completo? Primero se realiza la prueba, luego el reemplazo, de nuevo la prueba, a continuación se coloca el CBA móvil en su lugar y finalmente se limpia. ¿Está listo su plan de primeros auxilios para cuando entren las personas? Una serie de preguntas, etc
Reply #62016-12-15
Joven, primero verifica los gases internos y luego elabora un plan detallado. ¿El nitrógeno puede garantizar que todos los rincones se llenen por completo? Primero se realiza la prueba, luego el reemplazo, de nuevo la prueba, a continuación se coloca el CBA móvil en su lugar y finalmente se limpia. ¿Está listo su plan de primeros auxilios para cuando entren las personas? Una serie de preguntas, etc
Reply #72016-12-20
La ventilación se realiza por medio de ventiladores forzados; una vez que el análisis de las muestras da como resultado que todo está en orden, el operario utiliza un tubo respiratorio y se protege con el equipo de seguridad adecuado.
Reply #82016-12-20
Se recomienda realizar el reemplazo primero y, a continuación, un análisis del contenido de oxígeno. Es recomendable usar un respirador con tubo largo durante la operación, por si acaso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.