Wie kann man beim Anpassen des pH-Werts mit flüssigem Kalk einen genauen Wert erreichen? ? ? Man muss vor allem die folgenden Aspekte berücksichtigen: 1. Die Regelkurve der Ventile – insbesondere bei manuellen Ventilen ist der von Hand gesteuerte Durchfluss nicht kontinuierlich. Dadurch kann es leicht dazu kommen, dass die Menge an Laugen zu groß ist und somit der pH-Wert zu hoch oder zu niedrig wird ; 2. Anzahl der PH-Regelbecken: Bei nur einem Becken hat man keine Reaktionszeit. Selbst wenn das Wasser zu sauer ist, fließt es einfach weiter – man hat keine Zeit, darauf zu reagieren ; 3. Bei der Selbstkontrolle: Wo sollte die pH-Sonde platziert werden, damit die Messwerte aussagekräftig sind? Wie viele PH-Sensoren sollen eingestellt werden? Kann ein pH-Sensor bei hohem Anteil an Tensiden in den Abwässern, unter schwierigen Bedingungen oder bei hohen Temperaturen noch genaue Messungen vornehmen? Bitte geben Sie auch gute Ratschläge, danke!
Reply #22016-11-18
Auf welchen genauen Wert muss es kontrolliert werden? Der PH-Wert sollte normalerweise in einem bestimmten Bereich liegen, oder?
Reply #32016-11-18
Industrielle pH-Messer weisen von Natur aus große Abweichungen auf und müssen häufig justiert werden. Wie kann man einen genauen Wert erzielen?
Reply #42016-11-18
Gibt es dann wirklich keine Lösung? ?
Reply #52016-11-18
Es wird empfohlen, es in zwei Ströme aufzuteilen, einen Strang auf einen Überschusswert einzustellen und anschließend die beiden Ströme zu mischen, bis der gewünschte pH-Wert erreicht ist
Reply #62016-11-18
Zum Beispiel: Wenn der pH-Wert des Abwassers 5 beträgt und auf 7 eingestellt werden soll, kann die Hälfte des Abwassers auf einen Wert von etwa 9 neutralisiert werden. Das ist relativ einfach. Anschließend werden die beiden Mengen miteinander vermischt – dadurch liegt der pH-Wert im Wesentlichen bei 7. Eine präzise Einstellung ist möglich, indem man das Mischverhältnis der beiden Flüssigkeiten anpasst
Reply #72016-11-18
Versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten – als Orientierungshilfe: 1. Die Regelkurve der Ventile: Insbesondere bei manuellen Ventilen ist das von Hand gesteuerte Durchflussvolumen nicht kontinuierlich. Dadurch kann es leicht dazu kommen, dass die Menge an Laugen zu groß ist und somit der pH-Wert zu hoch oder zu niedrig wird; An den Bedieneinheiten werden Anzeigegeräte für den pH-Wert installiert, zusammen mit Anzeigen für den Durchfluss an Ein- und Ausgang – bei Kanälen kann auch die Installation von Kameras in Betracht gezogen werden. Dadurch werden den Bedienern die notwendigen Betriebsparameter zur Verfügung gestellt. Der pH-Messer sollte im Laufe des Prozesses an mehreren Stellen eingestellt werden, um Korrekturen zu erleichtern. Auf der Handventil kann eine Markierung angebracht werden, um die Öffnungsstufe des Ventils zu ermitteln. Laufzeitstatistiken, Nachanalyse der Daten, Erstellung von Gegenmaßnahmen. 2. Anzahl der PH-Regelbecken: Bei nur einem Becken hat man keine Reaktionszeit. Selbst wenn das Wasser zu sauer ist, fließt es einfach weiter – man hat keine Zeit, darauf zu reagieren ; Es werden Notregelungstanks sowie Pufferbehälter eingerichtet. Das Abwasser fließt zunächst in die Pufferbehälter. Wenn die Qualität des Abwassers in Ordnung ist, wird es abgeleitet; falls nicht, wird eine Feinabstimmung vorgenommen. Wenn diese Abstimmung nicht möglich ist, gelangt das Abwasser in den Notregelungstank, wo es erneut aufbereitet wird. 3. Bei der Selbstkontrolle: Wo sollte die pH-Sonde platziert werden, damit die Messwerte aussagekräftig sind? Wie viele PH-Sensoren sollen eingestellt werden? Kann ein pH-Sensor bei hohem Anteil an Tensiden in den Abwässern, unter schwierigen Bedingungen oder bei hohen Temperaturen noch genaue Messungen vornehmen? Die pH-Regelung bei der umweltfreundlichen Abwasserentsorgung sollte eine gewisse Verzögerung aufweisen, insbesondere bei dem Verfahren der Neutralisierung mit Kalk, das die Schlämmung, Neutralisierung und Belüftung umfasst. Zunächst werden manuell an bestimmten Stellen Proben entnommen, an Stellen, die nach der eigenen Prozusanalyse als notwendig erachtet werden, erfolgt anschließend die gleichzeitige Probenentnahme, danach werden die Sensoren eingestellt. Je höher die Temperatur des PH-Sensors ist, desto teurer ist er auch und desto schwieriger in der Wartung. Sensoren mit Verunreinigungen bilden leicht Schichten, die die Stabilität der Messungen beeinträchtigen. Man könnte in Erwägung ziehen, nach dem Entnehmen von Proben eine Sedimentations- und Filteranlage einzusetzen sowie die Temperatur auf Raumtemperatur abzukühlen, bevor der Sensor eingesetzt wird. Das mag kompliziert erscheinen, doch der Preis des Sensors sowie die Betriebskosten ermöglichen es, die Kosten wieder hereinzuholen. Sonstiges: Es wird empfohlen, bei Möglichkeit ein Regelungssystem mit Schleifensteuerung zu verwenden ; Man kann in Betracht ziehen, sich bei Unternehmen mit ähnlichen Verfahren anzusehen, wie diese vorgehen.
Reply #82016-11-18
Entschuldigung, Herr im 9. Stock – was bedeutet ein automatisches Steuerungssystem mit Schleifensteuerung? Kann man genau erklären, wie das gesteuert wird? ? Danke!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.