Bagaimana cara menyesuaikan pH hingga nilai yang tepat saat menggunakan alkali cair untuk mengatur pH? ? ?

2016-11-17View Original

Thread Content

Bagaimana cara menyesuaikan pH hingga nilai yang tepat saat menggunakan alkali cair untuk mengatur pH? ? ? Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Kurva pengaturan katup, terutama pada katup manual, di mana aliran cairan yang dihasilkan bukanlah aliran yang kontinu. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi alkali atau asam menjadi terlalu tinggi ; 2. Jumlah tangki penyesuaian pH: jika hanya ada 1 tangki, maka tidak ada waktu reaksi bagi manusia. Bahkan jika airnya bersifat asam, air tersebut akan langsung mengalir pergi, sehingga manusia tidak punya waktu untuk bereaksi ; 3. Saat pengendalian otomatis: Di posisi mana sebaiknya probe pH diletakkan agar hasilnya representatif? Berapa banyak probe pH yang perlu dipasang? Jika kandungan surfaktan di air limbah tinggi, kondisi kerja buruk, suhu tinggi, dan sebagainya, bisakah probe pH masih mengukur dengan akurat? Mohon berikan saran yang baik juga, terima kasih!
Reply #22016-11-18
Seberapa akurat nilai yang perlu dikendalikan? Umumnya, nilai PH seharusnya berada dalam rentang tertentu, bukan?
Reply #32016-11-18
pH meter industri memiliki penyimpangan yang cukup besar, dan perlu dikoreksi secara berkala. Bagaimana cara mendapatkan nilai yang akurat?
Reply #42016-11-18
Jadi, apakah tidak ada cara lainnya? ?
Reply #52016-11-18
Disarankan untuk dibagi menjadi dua jalur; satu jalur diatur hingga mencapai konsentrasi berlebih, lalu kedua jalur tersebut dicampur hingga mencapai pH yang diinginkan
Reply #62016-11-18
Misalnya, pH air limbah adalah 5, dan perlu diatur hingga 7. Cara yang mudah adalah dengan menetralkan setengah dari air limbah tersebut hingga pH-nya sekitar 9. Setelah itu, campurkan kedua bagian tersebut; pH-nya akan berada sekitar 7. Pengaturan yang lebih tepat dapat dilakukan dengan mengatur rasio aliran kedua bagian tersebut
Reply #72016-11-18
Cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bahan referensi: 1. Kurva pengaturan katup, terutama pada katup manual, menyebabkan aliran cairan yang dihasilkan tidak bersifat kontinu. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi alkali atau asam menjadi terlalu tinggi; Di titik operasi, dipasang layar penunjuk sinyal pH, yang mencakup data aliran masuk dan keluar (untuk saluran air, dapat dipertimbangkan penggunaan kamera), serta nilai pH. Hal ini memberikan parameter operasi yang diperlukan di lokasi tersebut. pH meter sebaiknya diatur pada beberapa titik sesuai prosedur, agar memudahkan koreksi. Valve manual dapat diberi tanda, agar petugas dapat mengetahui tingkat pembukaan valve tersebut. Statistik saat eksekusi, analisis data setelahnya, penyusunan rencana tindakan. 2. Jumlah tangki penyesuaian pH: jika hanya ada 1 tangki, maka tidak ada waktu reaksi bagi manusia. Bahkan jika airnya bersifat asam, air tersebut akan langsung mengalir pergi, sehingga manusia tidak punya waktu untuk bereaksi ; Pasang kolam penyesuaian darurat dan kolam penampung. Air hasil proses pertama-tama dimasukkan ke kolam penampung. Air yang hasil pemeriksaannya memenuhi standar dapat dibuang, sedangkan air yang tidak memenuhi standar akan disesuaikan kualitasnya. Jika tetap tidak memenuhi standar, air tersebut akan dialirkan ke kolam penyesuaian darurat untuk diproses ulang. 3. Saat pengendalian otomatis: Di posisi mana sebaiknya probe pH diletakkan agar hasilnya representatif? Berapa banyak probe pH yang perlu dipasang? Jika kandungan surfaktan di air limbah tinggi, kondisi kerja buruk, suhu tinggi, dan sebagainya, bisakah probe pH masih mengukur dengan akurat? Kontrol penyesuaian pH pada air limbah yang ramah lingkungan seharusnya memiliki keterlambatan tertentu, terutama pada proses netralisasi dengan kapur, yang melibatkan tahap pembuatan kapur, netralisasi, dan aerasi. Pertama, lakukan pengambilan sampel secara manual di titik-titik yang ditentukan. Setelah itu, ambil sampel juga di titik-titik yang menurut analisis proses diperlukan, kemudian pasang probe di sana. Semakin tinggi suhu probe PH-nya, semakin mahal harganya dan semakin sulit untuk dipelihara. Probe yang mengandung kotoran mudah membentuk lapisan yang mempengaruhi stabilitas pengukuran. Dapat dipertimbangkan untuk mengambil sampel, lalu menempatkan wadah pengendapan dan penyaringan, serta mendinginkannya hingga suhu normal sebelum memasang probe. Meskipun cara ini tampak rumit, harga probe dan biaya operasionalnya dapat mengimbangi pengeluaran tersebut. Lainnya: Disarankan, jika memungkinkan, gunakan sistem kontrol otomatis berbasis kontrol tertutup ; Bisa dipertimbangkan untuk melihat bagaimana perusahaan sejenis dalam industri yang sama melakukannya.
Reply #82016-11-18
Pak yang berada di lantai 9, apa itu sistem kontrol otomatis berbasis kontrol loop tertutup? Bisakah dijelaskan secara rinci bagaimana cara mengontrolnya? ? Terima kasih!
Reply #92016-11-18
Pasang saja peralatan kontrol otomatisnya! Dapat membebaskan tenaga kerja manusia
Reply #102016-11-19
Cari regulator PID otomatis untuk mengetahui prinsip pengendaliannya. Ada bagian khusus di forum untuk itu, silakan cek postingan lama di sana. Elemen deteksi (pH meter) akan mengirimkan sinyal yang terdeteksi ke kontroler. Kontroler kemudian membandingkan sinyal tersebut dengan nilai yang telah ditetapkan, lalu mengendalikan bukaan katup (atau kecepatan putar motor) untuk menyesuaikan aliran sehingga tercapai pengaturan pH secara otomatis. Contoh paling umum adalah sistem penambahan amonia ke air supply boiler. Sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan memiliki waktu respons yang lebih lama; disarankan untuk berkonsultasi dengan perusahaan pengendali otomatis guna mendapatkan solusinya.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.