¿Cómo se puede lograr que el pH se ajuste a un valor preciso al utilizar álcali líquido para su regulación? ? ? Es necesario considerar los siguientes puntos: 1. La curva de regulación de la válvula; en particular, en el caso de las válvulas manuales, el flujo de líquido que se controla de forma manual no es continuo, lo que puede causar que la cantidad de álcali sea excesiva y, por lo tanto, el medio sea demasiado alcalino o demasiado ácido ; 2. Número de tanques de regulación de pH: si hay solo 1, no hay tiempo de reacción para las personas; incluso si el agua es ligeramente ácida, esta fluye directamente y las personas no tienen tiempo de reaccionar ; 3. Durante el control automático: ¿En qué posición debe colocarse la sonda del pH para que sus lecturas sean representativas? ¿Cuántas sondas de pH se deben instalar? Si hay muchos surfactantes en las aguas residuales, las condiciones son adversas o hay altas temperaturas, ¿podrá la sonda de pH seguir midiendo con precisión? Por favor, también déme buenos consejos. ¡Gracias!
¿Hasta qué valor preciso se necesita controlar? El pH generalmente debería estar dentro de un rango determinado, ¿verdad?
Los pHmetros industriales tienen una gran variabilidad en sus lecturas, y es necesario realizar correcciones frecuentes. ¿Cómo se puede lograr una lectura precisa?
¿Entonces no hay ninguna solución? ?
Se recomienda dividirlo en dos circuitos: uno se ajusta hasta alcanzar un nivel excesivo, y luego los dos circuitos se mezclan para obtener el pH deseado
Por ejemplo, si el pH de las aguas residuales es 5 y se desea ajustarlo a 7, se puede neutralizar la mitad de las aguas residuales hasta un valor cercano a 9; esto es relativamente sencillo. Luego, al mezclar ambas partes, el pH quedará aproximadamente en 7. Se puede lograr un ajuste preciso regulando la proporción de flujo de cada una de las partes
Intente responder las siguientes preguntas, a modo de referencia: 1. La curva de regulación de la válvula, especialmente en el caso de las válvulas manuales, no permite un flujo continuo al abrirla manualmente; por lo que es fácil que la cantidad de álcali sea excesiva, lo que provoca que el medio sea demasiado alcalino o demasiado ácido; Se instalan monitores de señal de pH en los puntos de operación, que incluyen el caudal de entrada y salida (en los canales se puede considerar la instalación de cámaras), así como el valor de pH; todo esto proporciona parámetros de operación para el personal. No estaría de más configurar varios puntos adicionales en el medidor de pH, para facilitar la corrección de desviaciones. Se pueden hacer marcas en la válvula manual para que el operario pueda determinar su grado de apertura. Estadísticas en tiempo de ejecución, análisis posterior de datos, elaboración de planes de acción. 2. Número de tanques de regulación de pH: si hay solo 1, no hay tiempo de reacción para las personas; incluso si el agua es ligeramente ácida, esta fluye directamente y las personas no tienen tiempo de reaccionar ; Se instalan tanques de ajuste de emergencia y tanques de almacenamiento temporal. El agua tratada pasa primero por los tanques de almacenamiento temporal; la que cumple con los requisitos se descarga, mientras que la que no los cumple es sometida a ajustes menores. La agua que no puede ser ajustada adecuadamente va a los tanques de emergencia, donde se vuelve a tratar. 3. Durante el control automático: ¿En qué posición debe colocarse la sonda del pH para que sus lecturas sean representativas? ¿Cuántas sondas de pH se deben instalar? Si hay muchos surfactantes en las aguas residuales, las condiciones son adversas o hay altas temperaturas, ¿podrá la sonda de pH seguir midiendo con precisión? El control de la regulación del pH en las aguas residuales ecológicas debería tener cierto retraso, especialmente en el proceso de neutralización con cal, que implica la preparación de la cal, su neutralización y la aireación. Primero, se realizan muestreos en puntos específicos de forma manual; luego, en los puntos que el análisis técnico considera necesarios, se realizan muestreos simultáneos, y finalmente se instalan las sondas. Cuanto mayor es la temperatura de la sonda PH, más cara es y más difícil de mantener; las sondas con impurezas tienden a formar una capa que afecta la estabilidad de la medición. Se podría considerar tomar muestras y luego utilizar tanques de sedimentación y filtración; además, se debe enfriar el material hasta que alcance la temperatura ambiente antes de colocar el sensor. Aunque esto parece complicado, el precio del sensor y su ciclo de funcionamiento permiten recuperar el costo invertido. Otros: Se recomienda, si es posible, utilizar un sistema de control automático con control en bucle cerrado ; Se puede considerar consultar a empresas que utilicen procesos similares para ver cómo lo hacen ellos.
Disculpe, señor del piso 9: ¿qué significa un sistema de control automático con control en bucle cerrado? ¿Podría explicar concretamente cómo se controla? ? ¡Gracias!