Thread Content
گرمایش بخاری برای دستگاههای موجود در محل فعال است؛ دریچههای ورودی و خروجی آب کاملاً باز هستند. پس از دستگاه تخلیه آب، یک سیستم هدایت آب وجود دارد؛ با بستن دریچه ورودی و باز کردن سیستم هدایت آب، برای مدت کوتاهی آب گرم تولید میشود. با بستن دریچه خروجی و باز کردن سیستم هدایت آب، لولهها گرم میشوند؛ اما وقتی که دریچههای ورودی و خروجی همزمان باز میشوند، پس از چند ساعت، لولهها یخ میزنند. . . . آیا دوستان دریایی، شما هم چنین تجربهای داشتهاید؟ یا آیا اطلاعاتی درباره گرمایش با بخار وجود دارد؟ آیا به خاطر درک ناکافی من است؟ از همگی متشکرم!
لوله بازگشت آب مسدود شده است. یا شیر باز نیست.
خنککن ممکن است مسدود شود؛ همچنین ممکن است فشار لوله بازگشت آب بالا باشد و فشار بخار گرمایشی برای هل دادن آب متراکم به سمت لوله بازگشت کافی نباشد.
به نظر میرسد فشار معکوس آب متراکم بالاست.
آیا لولهکشی جدید است؟ فکر میکنم فیلتر ضدآب گرفته باشد، باید آن را باز کرده و بررسی کنیم.
شیر ضدآب خراب شده، آب متراکم در لوله بیش از حد است
شاید ارتفاع لولههای بازگشت آب بیش از حد باشد و فشار کافی وجود نداشته باشد؛ در نتیجه آب مدام در لولههای بازگشت ذخیره میشود و مسیر بازگشت مسدود میگردد
به طور کلی، تفاوت فشاری بین آب ورودی و آب خروجی وجود ندارد؛ در نتیجه، جریان آب خروجی آهسته است یا حتی اصلاً جریانی وجود ندارد. یک احتمال دیگر این است که دریچه لوله اصلی بازگشت آب بیش از حد کوچک باشد و به همین دلیل آب نتواند به سرعت بازگردد.
این ادعا که فشار آب بازگشتی ناشی از تبخیر بخار، برای هدایت مایع تبخیرشده به مخزن فلشور کافی نیست~
به دستگاه تخلیه آب نگاه کنید تا ببینید آیا مسدود شده است یا خیر، و همچنین مقادیر تنظیمی دستگاه را بررسی کنید تا مشکلی وجود نداشته باشد. اگر مقدار فشار خیلی بالا باشد. شیر ضدآب نیز اجازه عبور آب را نمیدهد.
در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان آب تهنشین را به صورت یکپارچه بازیابی میکنند که منجر به افزایش فشار معکوس میشود. الزامات مربوط به شیرهای آبگریز افزایش یافته است. به طور کلی، شیرهای ضدآب نوع استاتیک و دینامیکی در فشار معکوس تا ۵۰٪ نمیتوانند به درستی کار کنند؛ بنابراین نیاز به استفاده از شیرهای ضدآبی با فشار معکوس بالاتر وجود دارد. من استفاده از شیرهای هیدروفوبیک نوع ونتوری را توصیه میکنم؛ این شیرها حتی در فشار معکوس ۹۸٪ نیز به خوبی کار میکنند، نیازی به تعویض در طول ۱۰ سال ندارند و میزان نشت آنها پایین است.