HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Về vấn đề lượng nước dùng để chữa cháy tại các trạm cung cấp khí dầu mỏ đóng chai

2016-11-18View Original

Thread Content

Xin hỏi các bậc cao thủ một vấn đề. Lượng nước dùng để chữa cháy tại các trạm cung cấp khí đốt hóa lỏng đóng chai (nằm gần cửa hàng của người dùng) được tính như thế nào. Tôi không tìm thấy thông tin chính xác nào trong các quy định về xây dựng hay an toàn phòng cháy. Nếu coi đó là kho loại A, thì hệ thống cấp nước chữa cháy của thành phố sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu; do đó cần phải xây dựng thêm bể chứa nước chữa cháy… Đôi khi đó chỉ là những trạm cung cấp khí loại III; vào mùa thấp điểm, mỗi ngày chỉ bán được vài chục chai khí 15kg thôi. Việc này giúp người dân trong khu dân cư có thể tự lấy khí dễ dàng hơn. Còn các khu dân cư cũ thì chắc chắn không có bể chứa nước chữa cháy. Cảm ơn!
Reply #22016-11-18
Có thể tham khảo theo tiêu chuẩn GB50974-2014 – Tiêu chuẩn kỹ thuật về hệ thống cấp nước chữa cháy và bình chữa cháy. Điều này có thể giúp ích cho bạn. http://wenku.baidu.com/link?url=IUedj7F5O2Zu0RJi2nF_5VCyL5keEPvH3Ge09CkpzveavN-I4-qca-ChRKTmiH3_HqbX5acufpEJ2DzhyPBNtq4jJbXDvd7yDDqUghJuEx3
Reply #32016-11-21
Cảm ơn trước. Không thể giúp được, đây cũng không phải là công trình công nghiệp, nên không thể áp dụng được.
Reply #42016-11-25
Đối với những tình huống thực tế không được quy định trong các tiêu chuẩn, có thể tham khảo nội dung của các tiêu chuẩn tương tự, gần giống, hoặc liên hệ với cơ quan quản lý tại địa phương. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn quản lý của kho loại A, thì có lẽ tòa nhà của bạn cũng sẽ không đạt yêu cầu. Vốn dĩ lượng hàng bán không nhiều, nên hoặc giảm tồn kho, hoặc đừng để hàng trong các khu dân cư đông đúc; việc tích trữ quá nhiều sẽ tạo ra nhiều yếu tố bất ổn và rủi ro rất lớn.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.