Tại sao đường ống sưởi bằng hơi nước lại không nóng?

2016-11-18View Original

Thread Content

Các thiết bị đo lường tại hiện trường được sưởi ấm bằng hơi nước; các van dẫn khí và van dẫn nước đều được mở toàn phần. Phía sau bộ thu nước ngưng tồn có một đường dẫn nước để sưởi ấm ống. Khi tắt van dẫn khí và mở đường dẫn nước, sau một lúc sẽ có nước nóng chảy ra; tương tự, khi tắt van dẫn nước và mở đường dẫn nước, ống cũng sẽ được làm nóng. Tuy nhiên, nếu vừa mở cùng lúc cả van dẫn khí và van dẫn nước trong vài giờ, thì ống sẽ bị đóng băng. 。 。 。 Các bạn yêu biển có ai gặp tình trạng này không? Hay là có tài liệu nào về việc sử dụng hơi nước để sưởi ấm không? Phải chăng do tôi chưa hiểu rõ lắm? Cảm ơn mọi người!
Reply #22016-11-18
Đường ống dẫn nước trở về bị tắc. Hoặc van chưa được mở.
Reply #32016-11-18
Bộ lọc nước có thể bị tắc nghẽn; áp suất trong ống dẫn nước trở về có thể quá cao, trong khi áp suất của hơi sưởi lại không đủ để đẩy nước ngưng tụ vào ống dẫn nước trở về.
Reply #42016-11-18
Có vẻ như áp suất ngược của nước ngưng tụ quá cao.
Reply #52016-11-19
Đó có phải là đường ống mới không? Tôi nghĩ có lẽ bộ lọc chống nước bị tắc rồi, hãy tháo ra kiểm tra xem.
Reply #62016-11-19
Van chống thấm nước bị hỏng, lượng nước ngưng tụ trong ống quá nhiều
Reply #72016-11-19
Có lẽ do độ cao của ống dẫn nước quá lớn, áp suất không đủ, khiến nước cứ tích tụ trong ống dẫn nước, từ đó gây tắc nghẽn đường dẫn
Reply #82016-11-19
Tóm lại, không có sự chênh lệch áp suất giữa nước vào và nước ra, khiến dòng nước ra chậm hoặc thậm chí không chảy ra. Một khả năng khác là van ống dẫn nước trở về được mở quá nhỏ, khiến nước không thể trở về kịp thời.
Reply #92016-11-20
Khẳng định rằng áp suất của nước ngưng tụ từ quá trình bay hơi không đủ để đẩy chất lỏng ngưng tụ trở lại bình chứa~
Reply #102016-11-21
Kiểm tra xem bộ giảm áp có bị tắc hay không, đồng thời kiểm tra xem các thông số cài đặt của bộ giảm áp có vấn đề gì không. Nếu giá trị áp suất quá cao. Van chống thấm nước cũng không cho nước đi qua.
Reply #112016-11-23
Hiện nay, nhiều nhà máy thu gom nước ngưng tụ lại với nhau, điều này khiến áp suất phản kháng tăng lên. Yêu cầu đối với van chống thấm nước cũng tăng lên. Nhìn chung, các van chống thấm nước loại tĩnh nhiệt và động nhiệt sẽ không thể hoạt động bình thường khi áp suất phía sau vượt quá 50%. Do đó, cần thay thế chúng bằng các van chống thấm nước có khả năng chịu áp suất cao hơn. Tôi khuyên nên sử dụng van chống thấm kiểu Venturi; thiết bị này vẫn có thể hoạt động bình thường ngay cả khi áp suất phía sau đạt 98%, không cần thay thế trong 10 năm, và tỷ lệ rò rỉ rất thấp.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.