Thread Content
Trong các tiêu chuẩn về việc xả khí an toàn như API520, API521, chỉ có quy định liên quan đến thiết kế đường ống của van an toàn dùng để xả khí, hoặc thiết kế van an toàn dùng để xả chất lỏng và khí mà thôi. Các tiêu chuẩn này không đề cập đến việc thiết kế đường ống sau van an toàn dùng để xả chất lỏng. Nói cách khác, khi chất lỏng chảy trong đường ống sau van an toàn, thì cần phải tuân theo những quy định nào trong việc thiết kế đường ống đó. Xin mọi người hãy xem xét xem trong những tiêu chuẩn nào có quy định liên quan đến vấn đề này, hoặc khi thiết kế đường ống chứa chất lỏng sau van an toàn, cần phải xem xét những yếu tố và điều kiện hạn chế nào.
Theo tôi, đường ống chứa chất lỏng phía sau van an toàn dùng để xả chất lỏng nên được thiết kế sao cho độ cao giảm dần từng bước.
Bài viết này cuối cùng được ZQJ chỉnh sửa vào ngày 19-11-2016 lúc 12:02. Các tiêu chuẩn thiết kế chính là kết quả của những kinh nghiệm thực tế và bài học rút ra từ các sự cố mà các nhà thiết kế qua nhiều thế hệ đã tích lũy được. Có rất nhiều thứ không thể tìm thấy trong các quy định. Nhưng phải tôn trọng khoa học. Điều quan trọng nhất khi van an toàn xả áp lực là độ chính xác của áp suất kích hoạt. Ngoài chất lượng sản xuất của van ra, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến khả năng xả khí một cách chính xác là áp suất phản kháng (trừ các van an toàn đặc biệt). Đặc biệt là việc xả chất lỏng, các đường ống ở phía sau rất khó để được thiết kế sao cho mực chất lỏng ngày càng thấp dần. Gây ra tình trạng tích tụ hoặc đông cứng mức chất lỏng, làm tăng áp suất ngược, từ đó dẫn đến những tai nạn sản xuất nghiêm trọng. Phương pháp thực hiện: 1. Thiết kế hệ thống ống dẫn ở phía sau sao cho chống được tình trạng đóng băng ; 2. Ở phía sau đường ống, cần có bình chứa dùng để xả khí, nhằm loại bỏ và duy trì áp suất ngược ở mức ổn định. 3. Phía trên thân container có van xả khí ở pha hơi (van thông khí có thể xả khí ra môi trường bên ngoài; loại van này cũng cần được thiết kế sao cho không bị đóng băng) hoặc bộ điều khiển cân bằng áp suất. 4. Chất lỏng đã được xả ra cần phải được loại bỏ khỏi thùng chứa một cách kịp thời. Không ảnh hưởng đến việc xả lần thứ hai.
Cảm ơn rất nhiều vì đã trả lời! Ngoài những yếu tố cần xem xét nêu trên, còn có một trường hợp khác: ví dụ như thiết bị là bình chứa đầy chất lỏng, thì van an toàn sẽ xả ra chất lỏng. Do đó, trong các tiêu chuẩn chỉ có phương pháp tính toán cho van an toàn dùng để xả chất lỏng mà thôi; không có phương pháp tính toán nào dành cho đường ống dẫn chất lỏng sau van an toàn. Khi tính toán đường ống dẫn chất lỏng này, những điều kiện và quy định cần được xem xét là gì vậy? Cảm ơn!
Ừm, thông thường các ống dẫn khí thải của van an toàn đều có độ nghiêng dần xuống, dù là chất lỏng hay chất khí; các ống nhánh cũng được gắn vào ống dẫn khí thải chính với góc 45 độ