ABB TZIDCポジショナー

2016-11-18View Original

Thread Content

ABB TZIDCを使って二作用バルブを制御し、開放時は正常に動作するが、閉鎖時は80までなると初めて動作し、その後70になってようやく動作する
Reply #22016-11-19
バルブが固まっていないかどうかは、まず機械自体が正常かどうかを確認してください
Reply #32016-11-21
ポジショナーは4-20mAで0-100に対応しています。動作に問題がないのであれば、ポジショナー自体の問題はそれほど大きくないと思われます。バルブの電磁弁からの排気が正常か、空気供給圧力やフィルター・減圧弁の中に何か詰まりがないかを確認してみることをお勧めします。中身を取り出して調べてみてください。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.