同じ型式の浮動コイル式熱交換器2台なのに、なぜ熱交換効果に大きな差が出るのでしょうか?

2016-12-24View Original

Thread Content

最初の容積式コイル型熱交換器の運転パラメータ:二次水流量:11m³/h、供給水・返水温度:46℃/5℃、一次水温度:78℃/70℃。 第2の容積式コイル型熱交換器の運転パラメータ:二次水流量:15m³/h、供給水・返水温度:53℃/5℃、一次水温度:73℃/63℃。 一次水はすべて2トンの給湯ボイラーを使用していますが、問題は最初の機器にあります。二次水の流量が少なく、そのため出水温度が逆に低くなってしまうのです。なぜでしょうか?
Reply #22016-12-24
もう少し詳しく教えていただけますか?ありがとうございます
Reply #32016-12-24
データが正確なら、漏洩の問題や内部のブロッキングなどの不具合がないか確認してみてください
Reply #42016-12-25
上の人が言っていたように、ユーザーが水を漏らしている場所や、配管が詰まっている場所があるのでしょうか。
Reply #52016-12-25
流量の少ない配管が少し詰まっているかもしれません。
Reply #62016-12-26
初期の推定では、スケールが発生し、熱交換効率に影響を与えていると思われます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.