Kann man an der Hauptleitung der Feuerlöschanlage eine Rückflussklappe anbringen? Es konnten keine entsprechenden Vorschriften gefunden werden, aber ich denke persönlich, dass bei der Rückflussklappe Probleme auftreten könnten – beispielsweise durch ein verklemmtes Rückflusssystem, wodurch die Feuerlöschanlage nicht mehr zur Notfallnutzung verfügbar ist?
Ich habe noch nie Rückflussventile an Feuerlöschrohren gesehen. Könnte der Threadersteller ein Bild posten?
Die Feuerlöschleitungen sind ringförmig, was einer doppelten Wasserversorgung entspricht – die Rückflussventile erfüllen also nicht die Anforderungen!
Ich sehe keine mit Rückflussventil – wovon soll da zurückgehalten werden?
An der Ausgangsseite der Feuerpumpe muss eine Rückflussklappe installiert werden.
Vorschriften für den Bau und die Abnahme von automatischen Sprinklersystemen_GB50261-2005 4.2.3 Wenn im Entwurf keine Anforderungen festgelegt sind, müssen am Auslassrohr der Feuerpumpe ein Rückflussventil sowie ein Druckmesser installiert werden. Zudem sollten Ventile zum Entleeren des Systems zur Überprüfung und Testung vorhanden sein; An der Gesamtauslassleitung der Feuerwasserpumpe sollten außerdem ein Druckmesser und ein Entlastungsventil installiert werden ; Beim Einbau des Druckmessers sollte ein Dämpfungselement verwendet werden. Zwischen dem Druckmesser und der Dämpfungsvorrichtung sollte ein Ventil installiert werden ; Der Messbereich des Druckmessers sollte 2 bis 2,5 Mal so hoch sein wie der Betriebsdruck. Daraus geht hervor, dass es möglich ist, sie in den Feuerlöschleitungen zu installieren.
In dem Feuerlöschrohrnetz können außer am Pumpenausgang Rückflussventile installiert werden; es ist nicht notwendig, weitere Rückflussventile in den Rohren anzubringen. Je nach Größe des Rohrnetzes können Stoppventile in den jeweiligen Bereichen des Netzes installiert werden.
Die Beschreibung im 7. Stock ist sehr ausführlich – wir haben die Rückflussventile genau an der Ausgangsleitung der Feuerpumpe installiert