Warum zeigt der PV-Wert nach Anschluss des PID-Reglers an eine 220-V-Stromversorgung keinen Wert an, sondern direkt -25 oder -250? Ist es der untere Grenzwert der Stromstärke bei der Standardmessung oder Temperatur und Druck? Was ist die Einheit? Anfänger bittet um Hilfe. . .
Ich verwende hauptsächlich PID von Anhui Tiankang. . . .
Es sollte der untere Anzeigewert sein, die Einheit muss dieselbe wie die eingestellte Einheit sein.
4–20 Ma entsprechen den oberen und unteren Grenzen Ihres Messbereichs. Wenn Sie das Gerät nicht anschließen, beträgt der Wert 0 Ma – das entspricht 25 % unterhalb des Messbereichs. Anzeige -25 bedeutet, dass der Messbereich 0–100 ist. Anzeige -250 bedeutet, dass der Messbereich 0–1000 ist
Guten Tag, Meister! Ich möchte noch fragen: Bei der Einstellung der PID-Parameter stelle ich fest, dass es insgesamt zwei oder drei Stellen gibt, an denen man einen „Index“ einstellen kann – einschließlich der sekundären Parameter. Kollidieren diese Parameter miteinander? Was ist der Unterschied?
Es handelt sich dabei um eine Art Alarm. 0 Milliampere entsprechen -25 %. Ich sage Ihnen, dass das Instrument an dieser Stelle nicht online ist.
Wenn man den „Controller“ mit einer 220-V-Stromversorgung verbindet, dann zeigt das Gerät natürlich „-25 oder -250“ an. Ist das nicht eine Art Alarm? Es dient dazu, darauf hinzuweisen, dass die eingegebenen Signale falsch sind. Haben Sie denn keine Eingangssignale eingestellt? Was bei PV angezeigt wird, muss man in der Einstellungsanzeige des Controllers nachsehen (vielleicht gibt die Bedienungsanleitung auch die Standardeinstellungen für PV an – einschließlich des Signaltyps und der Einheiten).