مبادئ التعامل مع تشقق أنابيب فرن التسخين

2016-11-21View Original

Thread Content

يحتوي فرن التسخين في هذا الجهاز على نظام أمان لإيقاف تشغيل الفرن (إيقاف المروحة، ومروحة الضخ، وفتح فتحات التهوية السريعة، بالإضافة إلى إنشاء مسار تهوية بديل للدخان). بخصوص مبادئ التعامل مع تمزق أنابيب الفرن، يتم إيقاف تشغيل الفرن وإطفاء بخار الحريق، لكن هل يتم فتح صمام التهوية السريع؟ لماذا؟ أرجو من الخبراء الإجابة.
Reply #22016-11-22
افتحه، يجب إيقاف نظام المسخن في حالة تسخن الدخان بشكل مفرط
Reply #32016-11-22
افتح، غيّر التهوية القسرية إلى تهوية طبيعية
Reply #42016-11-22
يجب فتحه بالتأكيد لمنع تكوّن فراغ قابل للانفجار داخل الفرن، واستخدام البخار لطرد الغازات والزيوت.
Reply #52016-11-28
مبادئ التعامل مع تمزق أنابيب فرن التسخين: إيقاف تدفق المواد الخام والمنتجات داخل الفرن وإغلاق الصمامات، وإيقاف تشغيل المروحات ومروحات السحب ومسارات التهوية الحرارية، وتشغيل بخار إطفاء الحرائق، وإغلاق جميع فوهات الاحتراق في الفرن وكذلك جميع صمامات الوقود. كما يجب فتح بخار الحماية لإطفاء الحرائق في قاع الفرن، ويجب في المبدأ إغلاق جميع فتحات التهوية (لعزل الهواء).
Reply #62016-11-28
قطع وسائل الاشتعال ووسائل المساعدة على الاحتراق الواردة إلى الفرن، وفتح أبواب مجرى الدخان بالكامل لإخراج المواد، وفتح بخار إطفاء الحريق تدريجيًا حسب ضغط تجويف الفرن.
Reply #72016-11-28
إذا لم يتم فتح فتحات التهوية بشكل كامل، وفي الوقت نفسه هناك تسرب للهواء من الموقد، فهل يزيد ذلك من خطر حدوث انفجار مفاجئ؟
Reply #82016-11-28
يجب عدم فتح فتحات التهوية بسرعة، بل يجب فتح فتحات الفرن على الفور لإخماد اللهب وإدخال بخار لتعويض ذلك، كما يجب عزل الفرن عن الهواء بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح صمامات المدخنة لإخراج الدخان المحترق والهواء الذي لم يتأكسد أو لم يحترق، وذلك بفضل الضغط السلبي.
Reply #92016-12-08
لماذا يجب فتح صمام التهوية السريع؟ يمكن فهم ذلك في هذه الحالة على أنه ضرورة إخماد الحريق بسرعة، أليس كذلك؟ وبالتالي تقليل كمية الأكسجين المُزود

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.