Penukar haba mengalami kebocoran di dalam paip, lalu secara automatik menutup paip tersebut. Berapakah kadar penutupan paip yang diperlukan agar penukar haba itu boleh dibuang?
Amalan biasa: 10% dibuang. Sebenarnya, ia bergantung pada margin reka bentuk penukar haba tersebut. Jika margin reka bentuknya besar, lebih banyak penghadang boleh digunakan, asalkan ia tidak mengganggu proses pengeluaran.
Secara umumnya, ia adalah sekitar 10-15%. Faktor yang paling penting ialah keberkesanan proses pertukaran haba
Semasa pembuatan penukar haba, kadar penyumbatan saluran dibenarkan kurang daripada 1.5%. Dalam reka bentuk proses pula, luas permukaan penukar haba biasanya ditetapkan pada nilai 1.1 hingga 1.2. Ini bermakna, dalam keadaan normal, apabila kadar penyumbatan saluran berada antara 10% hingga 20%, ia seharusnya mencukupi untuk memenuhi keperluan proses tersebut. Keputusan boleh dibuat berdasarkan keadaan sebenar.
Saya bekerja dalam bidang pembaikan kerosakan pada plat paip penukar haba serta pelindungan daripada korosi. Saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengetahuan berkaitan penukar haba.
Ia perlu ditentukan berdasarkan kecekapan pertukaran haba sebenar penyejuk tersebut. Secara ringkasnya, setelah saluran paip tersumbat, medan suhu keseluruhan penyejuk akan berubah. Pada masa itu, hanya dengan melihat keberkesanan pertukaran haba di tapak sahajalah kita dapat menentukan sama ada penyejuk tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Menggunakan tahap kemewahan semasa reka bentuk sebagai penentu adalah tidak boleh dipercayai.
Syarikat kami biasanya akan menukar set paip apabila kadar kehilangan haba melebihi 10%. Namun, terdapat juga pengecualian; set paip tidak perlu diganti selagi ia tidak menjejaskan proses pertukaran haba.
Sudah belajar! Saya rasa ia terutamanya disebabkan oleh nilai reka bentuk! Tidak boleh hanya melihat nisbahnya; saiz baki yang ada menentukan jumlah paip yang boleh disumbat
Lihat baki reka bentuk dan keadaan operasi sebenar
Dalam reka bentuk, luas permukaan pertukaran haba yang diperlukan biasanya adalah sekitar 20%. Namun, apabila sistem beroperasi untuk jangka masa yang lama, koefisien pertukaran haba akan menurun. Oleh itu, penyumbatan pada saluran paip tidak boleh melebihi 20%. Anda perlu mengira koefisien pertukaran haba terlebih dahulu, kemudian tentukan berapa luas permukaan pertukaran haba yang diperlukan untuk memenuhi keperluan tersebut, sebelum melakukan penyumbatan pada saluran paip
Berdasarkan keperluan proses pengeluaran, tentukan sama ada ia perlu dibuang atau tidak. Jika ia memenuhi keperluan tersebut, maka pengumpulan bahan yang berlebihan itu tidak akan menimbulkan masalah yang serius
Pertama ialah margin reka bentuk, kedua adakah ia mempengaruhi penggunaan normal
Dengan syarat-syarat proses yang kekal tidak berubah, sejauh mana berlakunya penyumbatan saluran bergantung pada margin reka bentuk; secara umumnya, penukar haba memerlukan koefisien margin sekurang-kurangnya 10%. Perlu juga mengambil kira keadaan pengendapan karat pada paip pertukaran haba.
Menurut GB151-2014, peraturan 8.13.9 menyatakan bahawa kadar penyumbatan saluran tidak boleh melebihi 1%, dan ia juga tidak boleh melibatkan lebih daripada dua saluran.