Thread Content
Sektöre yeni girdim, büyüklerden birkaç soru sormak istiyorum. Fabrikamızda şu an 256 RPM’lik bir rotor pompası var; motor gücü 15 KW, debisi ise 1,950. Ayrıca çıkış boru hattına 1,6 MP’lik bir basınç ölçer takılmış. Şimdi basıncı 0,4 MP seviyesinde tutmak istiyorum; çıkış doğrudan dolum atölyesine gidecek. ABB frekans dönüştürücülü olan bu sistemde basıncı nasıl kontrol edebilirim? Nasıl ayarlanacağını ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz?
Rotor pompalar hacimli pompalardır; bu nedenle her dönüşünde taşınan sıvının hacmi sabittir. Eğer işlem borularını değiştirmeden çıkış basıncını kontrol etmek istiyorsanız, ABB frekans dönüştürücüsünün frekansını ayarlayarak onu düşürebilirsiniz
Öncelikle gönderimime yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Önce manuel olarak 0,4 megapaskala ayarlayıp bu noktayı bulmalı mıyım, ardından frekansı belirlemeli miyim? Peki bu seviyede nasıl kalınır (yükseltmek/düşürmek) ve emiş tankındaki sıvının seviyesi ne kadar olmalı? Bizim tankımız 30 metreküp
Öncelikle giriş basıncını doğrulamanız gerekiyor, ardından pompanın tam hızda çalıştığı durumda (50HZ/60HZ) giriş ve çıkış basınç farkını hesaplayın. Daha sonra bu formülle ΔP/ƒ tam׃ gerçek=P gerçek hesaplanır ve böylece frekans ayarlaması yoluyla basınç belirlenir
Frekans dönüştürücülerde bir PID ayarlama özelliği vardır; bu sayede sabit basınçlı frekans dönüştürücülü su pompalarının prensibi gibi çıkış basıncını belirli bir aralıkta kontrol edebilirsiniz. Elbette bu sadece aralık kontrolü olup, çok fazla etken olduğu için basıncı 0,4 Mpa gibi son derece stabil bir seviyede tutmak mümkün değildir. . . . Bu frekans dönüştürücünün PID özelliği, örneğin 0,35 Mpa~0,4 Mpa gibi bir aralığı gerçekleştirmenize yardımcı olabilir