Thread Content
Jika sebuah penghantar mampu mengukur nilai minimum sebanyak 0 dan nilai maksimum sebanyak 200, maka mengapa nilai pengukuran yang diperoleh berada dalam lingkungan 0-200 sahaja? Mengapa perlu menetapkan julat pengukuran secara berbeza untuk keadaan yang berlainan, seperti 0-50, 0-150, 0-100, dan sebagainya?
Ini merupakan masalah berkaitan kemampuan pengukuran dan julat pengukuran. Pengilang akan menggunakan istilah “nisbah julat” untuk menggambarkannya. Kemampuan pengukuran alat tersebut, atau julat pengukurannya, adalah sebanyak 200. Julat pengukuran yang dipilih biasanya berada dalam lingkungan 1/3 hingga 2/3 daripada julat maksimum tersebut, mengikut keadaan operasi normal. Jika tekanan maksimum di tapak anda ialah 30, maka kita boleh memilih alat pengukur dengan julat 0-50. Begitulah caranya. Namun, jika anda memilih model penghantar tekanan yang dihasilkan oleh pengeluar alat ukur tersebut, dengan julat pengukuran 0-200, anda boleh mengubah julat pengukuran tersebut kepada sebarang nombor yang berada dalam lingkungan 200. Tujuan untuk mengurangkan julat pengukuran adalah untuk meminimumkan ralat pengukuran. Ini kerana ralat tersebut berkadar terus dengan tahap ketepatan alat penghantar tekanan dan julat pengukurannya. Oleh itu, di kawasan yang memerlukan ketepatan yang tinggi, julat pengukuran akan diubah. Jika keperluan tidak tinggi, anda boleh gunakan julat pengukuran seragam 0-200.
Julat yang ditetapkan adalah berdasarkan proses pengeluaran. Julat penghantar tekanan pula ditentukan oleh julat maksimum sensor itu sendiri. Sebagai contoh, jika julat maksimum sensor ialah 0~100KPA, maka julat yang ditetapkan tidak boleh melebihi 0~100KPA
Ia akan menjejaskan ketepatan. Selain itu, apabila perlu menukar alat pengukur di masa depan, mengetahui julat perubahan nilai pengukuran adalah lebih tepat berbanding mengetahui julat pengukuran alat tersebut.
Jadi, ketika membeli alat pengukur, kita sepatutnya memilihnya berdasarkan keperluan. Pilih sahaja yang sesuai dengan julat yang diperlukan, betul tak? Hanya apabila jam tersebut rosak, dan tiada alat ganti yang serupa, barulah jam dengan julat pengukuran yang lebih besar boleh digunakan sebagai pengganti. Dalam kes ini, perlu menukar julat pengukuran jam tersebut daripada yang besar kepada yang lebih kecil
Anda ini sebenarnya membalikkan urutan sebab dan akibatnya. Sebenarnya, reka bentuk proseslah yang menentukan sama ada kita memerlukan alat pengukur dengan skala 0-50, 0-150, atau 0-100; Kemudian, para pereka alat pengukur mendapati bahawa julat 0-200 sudah mencukupi untuk memenuhi keperluan tersebut. Oleh itu, mereka memilih alat pengukur dengan julat 0-200, dan seterusnya melakukan konfigurasi di tapak untuk memastikannya sesuai dengan keperluan proses pengeluaran. Anda perlu ingat bahawa julat keluaran 4-20mA yang anda tetapkan bukan sekadar julat keluaran semata-mata. Bagi proses pengeluaran, inilah julat operasi yang normal. Jika anda membesarkan julat tersebut, ia boleh menyebabkan proses pengeluaran menganggap bahawa nilai-nilai yang melebihi julat normal itu sebagai sesuatu yang normal pula. Ini bukan masalah ketepatan yang sedikit itu.
Tidak faham? Maksud anda, saiz prosesnya perlu dipilih mengikut saiz yang diperlukan? Dia mahukan skala 0-100. Bolehkah saya tetapkan skala 0-200 supaya ia sepadan dengan 0-100, iaitu 4-20mA?
Boleh, gunakan sahaja yang berada dalam julat 0-200
Bagi alat pengukur itu sendiri, ia pada dasarnya tidak akan menjejaskan ketepatannya. Alat pengukur ini memastikan ketepatan sepanjang seluruh julat pengukuran. Namun, dari segi kawalan proses dan teknik pengeluaran, misalnya nilai yang dibenarkan ialah di bawah 50. Jika melebihi 50, ia akan menyebabkan kerosakan pada peralatan atau produk yang dihasilkan tidak memenuhi standard. Oleh itu, julat isyarat yang digunakan oleh alat pengukur tersebut harus ditetapkan antara 0 hingga 50. Ini kerana alat pengukur tersebut mengeluarkan isyarat berupa arus sebanyak 4 hingga 20 miliamper. 4 miliamper bersamaan dengan tekanan 0, manakala 20 miliamper bersamaan dengan tekanan 50. Atau, 20 miliamper juga boleh mewakili keadaan “penuh”, iaitu 100%. Jika kita hanya menggunakan nilai 50 sahaja, tetapi menetapkan julatnya hingga 200, maka nilai arus yang sepadan dengan tekanan 50 bukanlah 20 miliamper. Selain itu, tekanan 50 juga tidak dapat ditunjukkan sebagai keadaan “penuh”. Untuk menunjukkan tekanan 50 sebagai keadaan “penuh”, perlu ditambahkan logik tertentu dalam sistem tersebut. Jadi, mengapa tidak tetapkan saja julatnya pada 0 hingga 50? Ia lebih mudah dan praktikal
Semua orang di atas sudah jelaskan dengan jelas, saya tak mahu bercakap lagi
Sensitivitinya lebih tinggi. Sebagai contoh: 1ma yang sepadan dengan 5, berbanding 1ma yang sepadan dengan 10; jelas sekali yang pertama lebih tepat
Boleh, tetapi anda tidak boleh, demi memudahkan urusan, menetapkan semua nilai 0-100 dan 0-50 kepada 0-200, kemudian meminta perubahan pada proses pengeluaran. Kita sebenarnya berkhidmat untuk keperluan proses pengeluaran.
Ini kerana, secara umumnya, alat pengukur memerlukan nilai yang diukur berada dalam julat 1/3 hingga 2/3 daripada skala maksimumnya; dengan cara ini, ketepatan pengukuran akan menjadi lebih tinggi. Jika angkanya antara 0-50, gunakan penghantar yang berkapasiti 0-200. Ia sama seperti menggunakan pita ukur untuk mengukur saiz komponen yang tepat; kesilapannya akan menjadi lebih besar. Gunakan alat yang sesuai untuk tugas tersebut.
Adakah anda bekerja dalam bidang alat pengukur? Alat ukur Shuaike – sensor dengan julat pengukuran yang sama dijadikan penghantar dengan julat pengukuran yang berbeza; adakah ketepatan linearnya tidak meningkat? Tidak tingkatkan ketepatan?