عطل في UPS

2016-11-22View Original

Thread Content

كما هو موضح في الرسم، يعاني جهاز POWERWARE 9150 UPS من عطل أثناء التشغيل. سبب العطل: عدم وجود جهد خرج من الـ UPS. يوجد جهد 800 فولت على جانب المُحول، لكن لا يوجد جهد خرج من الـ UPS (على جانب المُحول العكسي). تم قياس أن دائرة IGBT لا تعاني من أي عطل (الجهد عند التوصيل الاتجاهي حوالي 0.4 فولت، ولا يحدث توصيل في الاتجاه المعاكس). عند بدء التشغيل، يظهر جهد مؤقت يبلغ حوالي 90 فولت على جانب المُحول العكسي، ثم يتم إيقاف الجهاز نتيجة لذلك. نرجو توفير حل لهذه المشكلة، أو تحليل أسباب العطل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.