Như hình vẽ, thiết bị POWERWARE 9150 UPS gặp sự cố khi hoạt động. Nguyên nhân gây sự cố là do UPS không tạo ra điện áp đầu ra. Bộ chỉnh lưu vẫn có thể tạo ra điện áp 800V, nhưng UPS lại không tạo ra điện áp đầu ra (ở phía đầu ra của bộ biến tần). Khi kiểm tra, thấy rằng IGBT không bị hỏng (điện áp dẫn điện theo chiều thuận khoảng 0,4V; không dẫn điện theo chiều ngược). Khi khởi động, phía bộ biến tần tạo ra điện áp khoảng 90V trong chốc lát, sau đó thiết bị tự ngắt và báo lỗi. Xin hãy đưa ra giải pháp khắc phục hoặc phân tích nguyên nhân gây sự cố.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.