皆様、メタノール洗浄システムでの火気作業が必要となりますが、火気作業を万全なものにするために、システム全体をどのように処理すればよいでしょうか?
Reply #22016-11-24
この分野の専門家がフォーラムにはたくさんいるはずです。ぜひご協力をお願いします
Reply #32016-11-24
何度も水を加えて置換し、その後通風による置換または強制通風による置換を行う。万全を期すため、可燃部を遮断するブラインドプレートをできるだけ設置し、置換が届かない死角をなくす。
Reply #42016-11-25
こちらは冬場の気温が非常に低く、水洗いした後に窒素で乾燥させても死角が残り、機器が凍害を受ける危険があります!
Reply #52016-11-28
冬の北方で化学工業を行う専門家が、経験を紹介します!
Reply #62016-11-28
そんなに深刻に考えないで。排出できる場所はすべて開けて排出すれば、問題ありません
Reply #72016-11-30
大胆であっても、用心深くなければならない!この分野の経験がないので、少し手こずっています。
Reply #82016-12-01
点検の安全には面倒を恐れず、わからない、理解できない場合は、単純な方法として至る所にブラインドプレートを取り付けましょう。また、ブラインドプレートの取り付け・取り外し記録をしっかりと行うこと。
Reply #92016-12-01
局部的に水があっても心配ないが、換気が適さない場所もある。安全を期すならブラインドプレートを取り付けたり、水洗いや窒素で保護したりしよう。どうしてもダメなら取り外して乾燥させてもいい。とにかく、手間を惜しんではいけない
Reply #102016-12-02
配管やバルブは水が凍って膨張することで壊れるが、半分だけ水が入っている場合は問題ない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.