Theo điều 3.1.5 của tiêu chuẩn thiết kế đê chắn lửa mới GB 50351-2014, nên thiết kế các khe thoát nước bên trong đê chắn lửa. Tại sao lại như vậy?
Con mương tối đã trở thành một không gian kín ở khu vực đó.
Nếu thiết lập các khe dẫn khí, dầu mỡ sẽ tích tụ trong những không gian kín, đạt đến giới hạn nổ. Khi gặp lửa hoặc nhiệt độ cao, điều này có thể gây ra cháy nổ, dẫn đến thương vong và thiệt hại về tài sản
Cống thoát nước chắc hẳn là nơi mà các chất dễ cháy dễ bay hơi phải không?
Trước đây, trong lĩnh vực cấp thoát nước, người ta chỉ thiết kế vài giếng thu nước; nước sẽ chảy tự nhiên về các giếng thu nước theo độ dốc của mặt đất. Không hề có sự xuất hiện của các kênh dẫn nước ngầm hay trên mặt đất.
Khí dễ cháy có thể tích tụ trong các khe tối, làm tăng nguy cơ nổ
Đó là kênh thoát nước nổi; việc xây dựng kênh thoát nước ngầm là vô nghĩa
Đã học được rồi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
Đường thoát nước dạng rãnh rõ ràng; Các khe nứt tối dễ gây ra sự tích tụ của dầu khí. Đạt đến giới hạn nổ thì xảy ra vụ nổ
Hóa ra lý do là thế, đã học được rồi!
Kiểm tra xem có dầu bẩn gì không, để dễ dàng vệ sinh
Ngăn chặn việc các chất dễ cháy, dễ nổ tích tụ trong các khe hở, nhằm tránh tạo ra những mối nguy hiểm mới. Có bài học
Dùng để thu gom nước thải trong nhóm bồn chứa; các khe nước ngầm dễ gây tích tụ khí dầu. Khi đạt đến giới hạn nổ, sẽ xảy ra vụ nổ.
3.1.5 Trong khu vực nằm trong đê chắn lửa và tường bảo vệ, nên thiết kế các rãnh thoát nước, nhằm đáp ứng nhu cầu thoát nước trong khu vực chứa các bồn chứa. 3.1.6 Các khoản 1, 2, 3, 4 của điều này được đưa ra nhằm ngăn chặn việc nền móng của các bức tường chắn lửa, các bức tường bảo vệ bị ăn mòn bởi nước mưa trong các con khe. Điểm thứ 5: Việc lắp đặt các tấm che lưới trong các khe thoát nước nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra. Các tấm che lưới này cần phải có khả năng chống cháy và chống ăn mòn; đây là yêu cầu được đặt ra từ góc độ an toàn chống cháy.
Sử dụng các kênh dẫn nước để chuyển nước vào các giếng thu nước; sau đó, nước sẽ được chuyển qua các ống có lớp niêm phong, xuyên qua bức tường chống cháy để vào các đường ống dẫn nước mưa và nước thải