Bagaimanakah cara menentukan sama ada paip perlu disambung ke sistem penyeimbang elektrik statik atau tidak?

2016-11-23View Original

Thread Content

Bagaimanakah cara menentukan sama ada paip memerlukan penghubung tanah untuk mengelakkan elektrik statik? Berdasarkan standard yang mana ia ditetapkan? Harap para pakar dapat memberi panduan, terima kasih. 1
Reply #22016-11-23
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh xlxuiin pada 2016-11-23 16:02. Perbincangan mengenai penggunaan kabel penghubung pada flensa paip logam untuk mencegah statik elektrik. Semasa pemeriksaan keselamatan kerja di syarikat-syarikat, para pakar atau pegawai penguatkuasa sering meminta agar flensa paip logam yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan yang mudah terbakar dan meletup disambungkan menggunakan kabel, demi mencegah berlakunya insiden akibat statik elektrik. Jadi, adakah flange paip logam perlu disambungkan antara satu sama lain? Dalam keadaan apa perlu melakukan penyambungan silang? Penulis ingin membincangkan isu ini – keping sambungan elektrostatik flensa, wayar penghubung elektrostatik flensa. I. Flange logam untuk paip industri – Dokumen spesifikasi teknikal keselamatan peralatan khas yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengawasan Kualiti, Pemeriksaan dan Kuarantin pada 8 Mei 2009, iaitu “Peraturan Pengawasan Teknikal Keselamatan Paip Tekanan – Paip Industri” (TSG D0001‑2009), memberikan definisi berikut untuk paip industri: Peraturan ini terpakai kepada paip industri yang tergolong dalam unit proses, unit bantu, serta sistem utiliti di kawasan tertentu, dengan syarat-syarat berikut dipenuhi: (1) Tekanan operasi maksimum adalah sama ada melebihi atau sekurang-kurangnya 0.1 MPa (tekanan relatif, sama seperti yang dinyatakan di bawah) ; (2) Diameter nominal (Nota 1) yang melebihi 25 mm ; (3) Bahan yang digunakan untuk penghantaran ialah gas, wap, gas cecair, cecair yang suhu operasinya melebihi atau sama dengan takat didih standardnya, atau cecair yang mudah terbakar, mudah meletup, beracun, atau bersifat korosif. Kebanyakan saluran tekanan yang ditemui semasa pemeriksaan harian termasuk dalam kategori saluran industri yang disebutkan di atas. Peraturan Pengawasan Teknikal Keselamatan Paip Tekanan – Paip Industri (TSG D0001‑2009), perenggan 80, menetapkan perkara berikut berkaitan pencegahan statik elektrik pada sambungan flensa: Bagi paip yang memerlukan sistem pengaliran elektrik statik, nilai rintangan antara setiap sambungan serta nilai rintangan sistem paip terhadap tanah perlu diukur. Apabila tekanan yang terjadi melebihi had yang ditetapkan dalam “Spesifikasi Paip Tekanan – Paip Industri” (GB/T20801-2006) atau spesifikasi reka bentuk, maka perlu dipasang wayar penghubung (di antara flensa atau sambungan skru) serta wayar pengalir tanah. Berdasarkan peraturan ini, untuk menentukan sama ada diperlukan kabel penghubung pada flensa tersebut, nilai rintangan antara flensa-flensa itu perlu diukur. Jika nilai rintangan melebihi had yang ditetapkan, maka kabel penghubung diperlukan. Menurut peraturan dalam “Spesifikasi Paip Tekanan – Paip Industri, Bahagian 4: Pembuatan dan Pemasangan” (GB/T20801.4-2006), perenggan 10.12.1 menyatakan bahawa bagi paip yang memerlukan sambungan ke tanah untuk mengelakkan elektrik statik, setiap bahagian paip tersebut harus mempunyai sifat konduktiviti yang baik. Apabila nilai rintangan antara setiap pasang flensa atau sambungan berulir melebihi 0.03Ω, maka perlu dipasang wayar penghubung. Selain itu, Peraturan Pembinaan Saluran Paip Logam Industri (GB 50235—2010), perenggan 7.13.1 menyatakan bahawa untuk saluran paip yang memerlukan sistem pengaliran arus statik, sekiranya nilai rintangan antara setiap pasang flensa atau sambungan lain melebihi 0.03 ohm, maka perlu dipasang wayar penghubung. Dari sini dapat dilihat bahawa untuk menentukan sama ada flang logam pada paip industri perlu disambungkan atau tidak, adalah perlu untuk mengukur nilai rintangan antara flang tersebut. Apabila nilai rintangan antara flensa melebihi 0.03Ω, kabel penghubung perlu dipasang. II. Sambungan flang pada saluran paip gas. Penggunaan gas oleh syarikat-syarikat adalah perkara yang biasa. Jadi, apakah peraturan yang berlaku untuk sambungan flang pada saluran paip gas tersebut? “Spesifikasi Reka Bentuk Gas Bandar” (GB50028–2006) tidak menyatakan sebarang peraturan khusus mengenai sambungan flange. Hanya dalam perenggan 3, klausa 10.8.5 dinyatakan bahawa reka bentuk sistem pengaliran gas dan peralatan yang berkaitan, serta fasiliti pengalihan elektrik statiknya, harus mematuhi peraturan yang terdapat dalam **Spesifikasi Teknikal Reka Bentuk Pengalihan Elektrik Statik untuk Kilang Kimia** (HGJ28-90). “Peraturan Teknikal Reka Bentuk Penghubung Tanah untuk Kilang Kimia” (HGJ28-90) kini telah ditukar nombornya kepada HG/T20675-1990. Perkara 2.7.5 dalam peraturan tersebut menyatakan bahawa apabila flang logam dipasang menggunakan skru atau klip logam, biasanya tidak perlu memasang wayar sambungan elektrostatik tambahan. Dalam keadaan korosi, perlu dipastikan bahawa terdapat sekurang-kurangnya dua permukaan sentuhan antara bolt atau klip tersebut. Sebelum pemasangan, kerosakan akibat karat dan kotoran minyak perlu dibersihkan, dan skru pengunci juga perlu digunakan semasa pemasangan. “Penjelasan Mengenai Penggubalan Peraturan Teknikal Reka Bentuk Penyambung Elektrik Statis untuk Kilang Kimia” memberikan penjelasan berikut mengenai perenggan 2.7.5: Berdasarkan pengalaman praktikal banyak organisasi, antara flensa logam yang disambungkan menggunakan bolt logam, sambungan tersebut sahaja sudah cukup untuk memastikan aliran elektrik statik yang efektif. Keperluan pemasangan dalam keadaan korosif adalah untuk memastikan sifat konduktivitinya. Dari sini dapat dilihat bahawa apabila flang logam dipasang menggunakan skru atau klip logam, maka flang saluran gas tidak perlu disambungkan secara melintang. Oleh kerana kebanyakan saluran paip gas merupakan saluran paip industri, maka sekiranya flang pada saluran paip gas mengalami kerosakan yang teruk sehingga nilai rintangan melebihi 0.03Ω, maka boleh digunakan wayar penghubung mengikut keperluan yang ditetapkan dalam “Peraturan Pengawasan Teknikal Keselamatan Saluran Paip Bertekanan – Saluran Paip Industri” (TSG D0001‑2009). III. Sambungan flange pada saluran paip industri petrokimia. Syarikat-syarikat dalam industri minyak mempunyai keperluan yang tinggi dari segi pencegahan statik elektrik. Adakah terdapat peraturan yang lebih ketat berkaitan dengan sambungan flange pada saluran paip tersebut? Menurut Peraturan Penilaian Kualiti Pembinaan Saluran Paip Logam dalam Industri Petrokimia (GB50517-2010), perenggan 8.9.1 menyatakan bahawa untuk saluran paip yang memerlukan sambungan ke tanah untuk mengelakkan elektrik statik, sekiranya nilai rintangan antara setiap pasang flensa atau sambungan skru melebihi 0.03 Ω, maka perlu ada wayar penghubung yang digunakan untuk menyambungkannya. “Spesifikasi Reka Bentuk Pengaliran Elektrik Statis dalam Industri Petrokimia” (SH 3097-2000) merupakan spesifikasi yang digunakan oleh syarikat-syarikat, dan ia lebih ketat berbanding dengan **standard serta piawaian industri yang lain. Perkara 4.3.3 dalam peraturan tersebut menyatakan bahawa pada sistem paip, apabila flang logam dipasang menggunakan skru atau klip logam, biasanya tidak perlu memasang wayar sambungan elektrostatik tambahan. Namun, perlu dipastikan bahawa terdapat sekurang-kurangnya dua skru atau klip yang mempunyai permukaan sentuhan yang baik untuk pengaliran elektrik. Peraturan dalam “Spesifikasi Pembinaan dan Pemeriksaan Saluran Paip untuk Bahan Kimia Petrokimia serta Bahan Mudah Terbakar” (SH 3501–2001), perenggan 6.2.13 menyatakan bahawa bagi saluran paip yang memerlukan sistem pengaliran elektrik statik, setiap bahagian saluran paip tersebut harus mempunyai sifat konduktiviti yang baik. Apabila nilai rintangan antara setiap pasang flensa atau sambungan berulir melebihi 0.03Ω, maka perlu ada wayar penghubung yang digunakan. Menurut Peraturan Reka Bentuk Gudang Minyak (GB 50074-2002), perenggan 14.2.14 menyatakan bahawa sambungan flange pada saluran paip penghantaran minyak (atau gas) perlu disambungkan antara satu sama lain. Apabila terdapat sekurang-kurangnya 5 bolt yang digunakan untuk menyambungkan komponen tersebut, maka tiada keperluan untuk membuat sambungan tambahan dalam persekitaran yang tidak korosif. Menurut Peraturan Reka Bentuk dan Pembinaan Stesen Pengisian Bahan Bakar dan Gas Automotif (GB 50156—2002), perenggan 10.3.3 menyatakan bahawa pada sambungan-sambungan seperti flang pada saluran paip bahan bakar, gas asli cecair, dan sebagainya yang terletak di kawasan berisiko letupan, perlu digunakan wayar logam untuk menyambungkannya. Apabila terdapat sekurang-kurangnya 5 bolt sambungan pada flange tersebut, maka dalam persekitaran yang tidak korosif, tiada keperluan untuk membuat sambungan tambahan. “Peraturan Pemeriksaan Keselamatan Elektrik Statis untuk Kilang Kimia” (HG/T23002-92), sebagai standard industri untuk pemeriksaan keselamatan elektrik statis, menyatakan dalam perenggan 5.1.2 bahawa antara peralatan logam dengan peralatan lain, atau antara paip dengan paip yang lain, jika disambung menggunakan flensa logam, maka tidak perlu menggunakan kabel penghubung tambahan. Namun, sekurang-kurangnya dua buah bolt diperlukan untuk menyambungkannya. Dari sini dapat dilihat bahawa sama ada flang paip petrokimia perlu disambungkan atau tidak, bergantung pada nilai rintangan elektriknya atau bilangan bolt yang digunakan. Ia bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan untuk semua flang tersebut. IV. Kesimpulan Berdasarkan apa yang telah dibincangkan, tidak semestinya semua flan paip logam perlu disambungkan antara satu sama lain.  Sama ada perlu membuat sambungan silang atau tidak, bergantung pada sama ada dokumen reka bentuk tersebut mempunyai keperluan untuk penyambungan ke tanah bagi mengelakkan elektrik statik.  Jika fail reka bentuk tidak dapat dilihat, nilai rintangan perlu diukur untuk menentukannya. Apabila nilai rintangan antara flange melebihi 0.03Ω, kabel penghubung diperlukan.  Untuk menentukan sama ada perlu menggunakan kabel penghubung atau tidak, ia boleh ditentukan melalui cara pengikatan menggunakan flensa atau jumlah skru logam yang digunakan.  Kaedah ini sesuai untuk saluran paip gas dan saluran paip di kilang-kilang petrokimia. Ia tidak sesuai untuk saluran paip industri biasa; dalam kes tersebut, komponen penghubung elektrostatik berbentuk flensa tidak digunakan.
Reply #32016-11-23
Penyambungan ke tanah untuk mencegah elektrik statik tidak ditentukan berdasarkan jumlah bolt flange, sebaliknya ia ditentukan berdasarkan nilai rintangan yang diukur. Keperluan untuk penyambungan ke tanah ini dinyatakan dalam peraturan TSG D0001-2009 “Peraturan Pengawasan Teknikal Keselamatan Saluran Tekanan – Saluran Industri”. Menurut Perkara 80, bagi saluran yang memerlukan penyambungan ke tanah, nilai rintangan setiap sambungan serta nilai rintangan keseluruhan sistem saluran tersebut terhadap tanah perlu diukur. Apabila nilai rintangan melebihi had yang ditetapkan dalam GB/T 20801 atau spesifikasi dokumen reka bentuk, maka perlu dipasang wayar penghubung (di antara flensa atau sambungan skru) serta wayar pengalir tanah. GB/T20801.4—2006 “Spesifikasi untuk paip tekanan – Paip industri, Bahagian 4: Pembuatan dan pemasangan” 10.12 Pengaliran elektrik statik 10.12.1 Bagi paip yang memerlukan sistem pengaliran elektrik statik, setiap bahagian paip tersebut perlu mempunyai sifat konduktiviti yang baik. Apabila nilai rintangan antara setiap pasang flensa atau sambungan berulir melebihi 0.03Ω, kabel penghubung perlu dipasang. 10.12.2 Apabila nilai rintangan sistem paip terhadap tanah melebihi 100Ω, langkah-langkah perlu diambil atau dua buah kabel penghubung ke tanah perlu dipasang. Kabel penghubung ke tanah sebaiknya disambung menggunakan kaedah kimpalan. 10.12.3 Untuk paip keluli tahan karat dan paip titanium yang memerlukan sambungan ke tanah untuk mengelakkan elektrik statik, kabel penghubung atau wayar pengalir elektrik tidak boleh disambung secara langsung pada paip titanium atau paip keluli tahan karat. Sebaliknya, perlu digunakan pelat penyambung yang diperbuat daripada bahan yang sama dengan bahan paip tersebut. 10.12.4 Selepas pemasangan sistem pengaliran elektrik statik selesai, ujian perlu dilakukan. Jika nilai rintangan melebihi had yang ditetapkan, penyesuaian perlu dilakukan. 4.1.5 Sambungan pengaliran elektrik statik pada paip perlu diselesaikan sebelum kerja penebatan dan pengecatan dilakukan. 4.2 Pengaturan pengaliran elektrik statik 4.2.1 Saluran paip yang mengandungi gas mudah terbakar, hidrokarbon cecair, cecair mudah terbakar, dan bahan pepejal mudah terbakar perlu dilengkapi dengan sistem pengaliran elektrik statik di bahagian-bahagian berikut: a) Pintu masuk atau keluar dari peranti atau fasiliti tersebut ; b) Sempadan kawasan berisiko letupan ; c) Pam paip serta penapis, peredam, dan sebagainya yang digunakan bersama pam tersebut. 4.2.2 Dalam sistem pemprosesan resin poliolefin, sistem penghantaran, dan kawasan penyimpanan bahan, perlu disediakan sistem pengaliran elektrik statik. Tidak boleh ada konduktor yang terpisah daripada sistem pengaliran elektrik tersebut. 4.2.3 Untuk saluran paip yang panjang dan tanpa cabang, ia perlu disambungkan secara kukuh dengan badan pengalir elektrik statik setiap 100 meter. 4.2.4 Apabila jarak antara saluran-saluran yang bersifat selari kurang daripada 100 mm, kabel penghubung perlu dipasang setiap 20 meter. Apabila paip-paip bersilang dan jarak antara mereka kurang daripada 100 mm, kabel penghubung perlu digunakan. 4.2.5 Pada sambungan logam antara paip yang mengandungi gas mudah terbakar, hidrokarbon cecair, dan cecair mudah terbakar, serta antara paip dengan peralatan atau injap, sekiranya sambungan tersebut dikencangkan menggunakan skru logam atau klip, maka tidak perlu memasang wayar pengalir statik tambahan. 4.2.6 Pada saluran paip yang digunakan untuk mengangkut bahan pepejal yang mudah terbakar dalam bentuk serbuk atau zarah, yang boleh menghasilkan elektrik statik, flensa sambungan antara paip-paip tersebut serta flensa sambungan antara paip dengan peralatan dan injap perlu disambungkan secara efektif. Selain itu, sambungan ini perlu disambungkan pula ke sistem pengaliran elektrik statik setiap 100 meter. 4.2.7 Saluran pemanas yang digunakan untuk saluran proses perlu disambungkan pada tahap potensi yang sama dengan saluran proses itu sendiri, di bahagian masuk wap dan keluar airnya. 4.2.8 Apabila pelindung untuk saluran udara dan lapisan penebat dibuat daripada kepingan logam yang tipis, bahagian-bahagian tersebut perlu disambungkan antara satu sama lain menggunakan bolt atau cara mekanikal lain, agar berlaku sambungan elektrokimia yang baik. 4.2.9 Bagian saluran bukan logam yang terdapat di antara saluran logam tersebut perlu diberi perlindungan khusus terhadap efek statik. Selain itu, kedua hujung saluran logam tersebut perlu disambungkan ke wayar pengalir elektrik, atau boleh juga digunakan wayar tembaga berbilang lilitan dengan luas penampang sekurang-kurangnya 6 mm² untuk tujuan pengaliran elektrik. 4.2.10 Semua komponen logam yang terdapat pada bahagian paip yang bukan konduktor perlu disambungkan ke tanah. 4.2.11 Saluran paip logam yang ditanam di bawah tanah tidak perlu disambungkan ke sistem pengaliran elektrik statik.
Reply #42016-11-23
Dari manakah bahagian 4.2.1 hingga 4.2.11 berasal?
Reply #52016-11-23
QSH 0700-2008 Peraturan Reka Bentuk Pengaliran Elektrik Statis untuk Paip
Reply #62016-11-23
Ada di Internet, saya pernah memuat turunnya sebelum ini.
Reply #72016-11-23
Terima kasih atas bimbingannya, masalah besar ini akhirnya dapat diselesaikan!
Reply #82016-11-24
Saya pernah mencari maklumat tentang soalan ini sebelum ini, tetapi setelah membacanya, saya menjadi lebih faham. Ada satu soalan: saluran manakah yang perlu disambung ke tanah?
Reply #92016-11-24
Sudah belajar*, terima kasih kepada semua kerana berkongsi.
Reply #102016-11-24
Berdasarkan jawapan di atas, saya juga telah mempelajarinya. Terima kasih kepada semua kerana berkongsi
Reply #112016-11-24
Hebat sekali, kebanyakan bahan yang mudah terbakar akan disambungkan ke sistem pengaliran elektrik statik
Reply #122016-11-26
Bagus, saya belajar*, sangat bermanfaat!
Reply #132016-12-03
Saya simpan dulu. Sangat berguna, terima kasih

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.