اللوائح الخاصة بسلامة استخدام الغاز البترولي المسال والغازات الأخرى
Thread Content
أحكام السلامة المتعلقة باستخدام الغاز البترولي المسال والغازات1. يجب التعامل مع المعدات والأنابيب المستخدمة في تخزين الغاز البترولي المسال (يشار إليه فيما يلي بالغاز المسال) والغازات وفقًا للإجراءات المحددة، كما يُحظر تشغيل هذه المعدات تحت ظروف درجات حرارة أو ضغوط أو أحمال تتجاوز الحدود المسموح بها. 2. يجب ألا يتجاوز معامل التعبئة لمركبات نقل الغاز المسال والخزانات الفولاذية 80% من سعتها (أما الخزانات الكروية المستوردة فيتم تعبئتها وفقًا للقيم المحددة في التصميم). يجب أن تكون درجة حرارة الغاز المسال الداخل إلى خزان التخزين بحيث لا يتجاوز ضغط بخاره الضغط المسموح به لتشغيل الخزان. عندما تكون درجة حرارة البيئة أعلى من 30 درجة مئوية، يجب استخدام نظام رش الماء لتبريد الخزانات المفتوحة التي لا تحتوي على عزل حراري. ٣. يجب تحديد إجراءات التشغيل الآمنة لأجهزة الغاز المسال والغازات وفقًا لتغيرات الطقس. عند انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يجب تقليل كمية الماء والسوائل الموجودة في أنظمة الغاز السائل، ويجب التخلص من هذه السوائل في الوقت المناسب، لمنع تجمد الأجهزة والأنابيب ; في أيام الرياح الشديدة، يجب تكثيف عمليات التفتيش لمنع انطفاء الأفران وحدوث انفجارات في المشاعل. ٤. بالنسبة لمختلف شاحنات تعبئة الغاز المسال، يجب بعد انتهاء عملية التعبئة فصل الأنابيب والوصلات تمامًا، ولا يمكن تشغيل الشاحنة إلا بعد أن يقوم العاملون في الموقع بفحصها للتأكد من سلامتها. يجب تركيب كاشف للحريق في أنابيب العادم للشاحنات المتنقلة عند دخولها الموقع. 5. مع بدء تشغيل الجهاز الجديد، يجب إجراء فحوصات وتفتيشات خاصة على معدات الغاز المسال والغازات الأخرى. كما يجب وجود خطة تشغيل معتمدة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى تدابير أمان وإجراءات تشغيلية، ويجب تطبيقها بدقة. 6. يجب أن تكون معدات وأنابيب الغاز المسال والغاز الطبيعي خالية من التسربات. في حال حدوث تسرب، يجب اتخاذ تدابير فورية. عند عدم القدرة على إيقاف التسرب، يجب قطع مصدر الاشتعال ومصدر التغذية فورًا، وإيقاف أجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الإرسال التي قد تنتج شرارات، بالإضافة إلى منع حركة المركبات لمنع وقوع الحوادث وانتشارها. يجب فحص جميع أجهزة الكشف والإنذار بشكل دوري للتأكد من كفاءتها وجودتها في العمل. 7. يجب اتخاذ تدابير مثل تثبيت شبكات الأنابيب وتقوية الدعامات الخاصة بها، بالإضافة إلى بناء جسور لتعزيز استقرار أنابيب الغاز السائل والغاز في المناطق المزدحمة أو على طول الطرق ; يجب وضع علامات واضحة ولافتات تحذيرية للسلامة على خطوط نقل الغاز السائل والغاز التي تمر فوق الطرق الرئيسية. 8. يُمنع تصريف الغاز المسال والغازات بشكل عشوائي، ويجب حرقها عبر مشعلات. كما يجب فحص أجهزة إشعال المشعلات واختبارها بشكل دوري لضمان كفاءتها وجودتها. ٩. تعزيز الإدارة الأمنية لاستخدام الغاز المسال في محطات تعبئته للاستخدام المدني، وفي المواقد المنزلية (بما في ذلك شبكات أنابيب الغاز في المناطق السكنية)، وفي المطاعم الجماعية، من خلال إجراء فحوصات دورية، كما يجب فحص خزانات الغاز المسال بشكل دوري وفقًا للوائح المعمول بها، ولا يُسمح باستخدامها لفترات تتجاوز الحد المسموح به. تدريب الموظفين وأفراد عائلاتهم على الاستخدام الصحيح للغاز المسال، لمنع حدوث حرائق وانفجارات وحوادث إصابة. 10. تنفيذ نظام إدارة الغاز المسال والغازات بجدية، والالتزام بالمعايير والقواعد المعمول بها، وزيادة عدد موظفي فحص المعدات، ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لأعمال الفحص. 11. يجب القيام بتدريب وتوعية موظفي التعامل مع الغاز المسال والغازات بشكل جاد، وإجراء تدريبات للطوارئ بشكل دوري. يجب تلقي جميع العاملين الذين يتم نقلهم إلى مناصب تتطلب التعامل مع مواد قابلة للاشتعال والانفجار تدريبًا فنيًا متخصصًا، كما يجب إنشاء سجلات لتقييم مستوى أمانهم؛ ولا يُسمح لمن لا يجتازون التقييم بالعمل في تلك المناصب. 12. يجب أن تكون شاحنات نقل الغاز المسال ومحطات التعبئة مزودة بأنظمة توصيل للتيار الكهربائي الساكن تتوافق مع المعايير، كما يجب توفير أجهزة لاسترداد الغاز والسائل أو خطوط إعادة مغلقة، ويُحظر تصريفها في الغلاف الجوي ; يجب توفير سياج أو حاجز بالإضافة إلى بوابة في منطقة خزانات الغاز المسال، ويُمنع على غير العاملين في هذه المنطقة دخولها. 13. يجب تركيب صمامات تكثيف وأسلاك توصيل في نقاط الانخفاض ونقاط التمدد في خطوط الغاز السائل، وذلك لإزالة السوائل بشكل دوري أو تلقائي، ويجب أن يتم ذلك بطريقة مغلقة. 14. يجب ألا يتجاوز محتوى غاز الهيدروجين الكبريتي في الغاز المسال والغازات الأخرى المدخلة إلى شبكة النقل 20 ملغ/نم3، كما يجب ألا يتجاوز إجمالي كمية الكبريت 40 ملغ/نم3. 15. يجب أن تتوافق جميع الحاويات المستخدمة لتخزين الغاز المسال والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الأنابيب والملحقات المرتبطة بها، مع متطلبات “لوائح الرقابة على سلامة المعدات الخاصة” الصادرة عن مجلس الدولة، وكذلك متطلبات “القواعد التقنية للرقابة على سلامة الحاويات تحت الضغط” الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة التقنية. كما يجب أن تتوافق معدات الحاويات تحت الضغط مع متطلبات المعيار GB150 “الحاويات تحت الضغط المصنوعة من الفولاذ”. 16. يجب توفير معدات الإطفاء الكافية في مناطق إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الغاز السائل، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للإطفاء. يجب أن تتوافق المسافات الواقية من الحرائق في أجهزة وأنظمة إنتاج الغاز، سواء كان ذلك بواسطة النار المباشرة أو الغاز المسال، مع متطلبات المعايير ذات الصلة مثل معيار GB50160 “معايير التصميم الوقائي من الحرائق في مؤسسات البتروكيماويات”. كما يجب توفير المرافق الأمنية الضرورية، مثل الستائر البخارية، والستائر المائية، والجدران الفاصلة، والمناطق العازلة، والسدود الواقية من الحرائق، بالإضافة إلى البخار المستخدم في إطفاء الحرائق. 17. يجب تجهيز الغلايات وأفران التسخين وأفران التحلل التي تعمل بالغاز بأجهزة أمان مثل كواشف الحريق والمصابيح المضيئة باستمرار وكواشف اللهب وكواشف الاحتراق. اتخذ تدابير فعالة قبل تشغيل الفرن لضمان عدم تراكم الغاز داخله. 18. في المناطق التي توجد فيها أجهزة لتخزين الغاز المسال، يجب توفير أجهزة كشف وإنذار للغاز بالإضافة إلى أجهزة الحماية اللازمة.
19. لمنع تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة، يجب أن تكون أجهزة وخطوط نقل الغاز المسال مزودة بأنظمة توصيل جيدة، وأن تكون مطابقة للمعايير المحددة. 20. يجب تغطية أو تبطين الإطارات الفولاذية لمعدات وأنابيب الغاز المسال والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعامات الفولاذية الكبيرة، بطبقة واقية مقاومة للحريق والعزل الحراري، من أجل حمايتها. 21. يجب أن تكون المعدات والأجهزة الخاصة بالغاز السائل والغازات من النوع المقاوم للانفجار. 22. يجب أن تحتوي خطوط الغاز المسال والغاز الموضوعة تحت الأرض على طبقة واقية من التآكل، بالإضافة إلى أساليب حماية كهربائية. 23. يجب توفير معدات لتحويل الغاز السائل إلى غاز وإزالة السوائل منه أمام المشعل، ولا يجوز تصريف الهيدروكربونات السائلة مباشرة في شبكة المشعل. 24. يجب تركيب أغلقات مائية وأغلقات نيتروجينية ومثبطات للاشتعال على نظام الشعلات. منع الانكماش، أو الانفجار. 25. يجب أن يكون مسار شبكة أنابيب الشعلة منطقيًا، ويفضل أن تكون الأنابيب قصيرة قدر الإمكان مع عدد أقل من المنعطفات، كما يجب أن تكون للأنابيب منحدرات، ويجب توفير أجهزة لتصريف المواد الزائدة في النقاط المنخفضة. 26. يجب أن يتم تنفيذ أعمال بناء المنشآت والأنابيب الخاصة بالغاز السائل والغازات الأخرى من قبل شركات مؤهلة لذلك. 27. يجب إجراء اختبارات الضغط بالماء واختبارات الإحكام الهوائي على معدات وأنابيب الغاز السائل والغاز بعد إتمام تركيبها أو صيانتها، وفقًا للمعايير المحددة، كما يجب أن يكون هناك فترة زمنية كافية للحفاظ على الضغط، بحيث لا يحدث أي تسرب أو تشوه واضح أو تمدد غير متساوٍ. 28. يجب تنفيذ نظام المسؤوليات الوظيفية بجدية، ويجب إجراء فحوصات دورية ومتخصصة بشكل دقيق على المعدات والأنابيب المستخدمة لتخزين الغاز المسال وغاز البروبان. عند توقف الجهاز لأغراض الصيانة، يتم إجراء فحص كلي وفحوصات غير مدمرة، مع تسجيل النتائج وإنشاء سجلات دقيقة. 29. يجب أن تكون معدات الغاز المسال والغازات المختلفة مزودة بجميع الملحقات الأمنية اللازمة، مثل صمامات الأمان، ومقاييس مستوى السائل، ومقاييس الضغط، ومقاييس درجة الحرارة، بالإضافة إلى أجهزة إنذار لمستويات السائل المرتفعة والمنخفضة، وأجهزة تفريغ الغاز في حالات الطوارئ، وأنظمة العزل الحراري، ويجب فحص هذه المعدات بشكل دوري لضمان كفاءتها وقدرتها على العمل بشكل سليم. 30. يجب إجراء فحوصات ومراقبة لمعدات وأنابيب الغاز المسال وفقًا للمتطلبات المحددة، وعند اكتشاف أي مخاطر، يجب اتخاذ تدابير فعالة لمعالجتها، وذلك في إطار الصيانة السنوية الشاملة أو الصيانة اليومية. عندما يشكل الخطر المحتمل تهديدًا للإنتاج الآمن، يجب إيقاف الماكينة فورًا للتعامل مع الأمر.