Thread Content
لا يتأثر معدل التدفق الحجمي الذي تقيسه أجهزة قياس التدفق من نوع الدوامات والكهرومغناطيسية والموجات فوق الصوتية بمعايير مثل درجة حرارة الوسط أو الضغط أو الكثافة أو اللزوجة. لماذا؟ عندما تتغير درجة الحرارة والضغط، فإن الكثافة ستتغير، وبالتالي فإن التدفق سيتغير بالتأكيد
أعتقد أنه لا يمكن فهم الأمر إلا بهذه الطريقة: فهو يتحدث عن أداء القياس، حيث أن التغيرات في كثافة الضغط وما شابه لا تؤثر على أداء القياس، لكن عندما يتغير المادة نفسها، فإن جهاز قياس التدفق يصبح عاجزًا عن العمل.
يعني أنه مع تغير تلك المعايير، يمكن لجهاز قياس التدفق أن يواصل العمل بشكل طبيعي، لكن الكمية المقاسة من التدفق لن تكون قابلة للمقارنة مع القيم المقاسة قبل تغير الظروف، لأن نقطة المقارنة مختلفة. ولا يمكن المقارنة إلا عن طريق إضافة تعويضات لدرجة الحرارة والضغط، بحيث تُعاد جميع القيم المقاسة إلى الظروف القياسية أو الظروف المصممة لها. لا أعرف إذا كان فهمي صحيحًا أم لا.
الكتابة الصينية عميقة وواسعة النطاق؛ فهل يمكن للكاتب أن يكتب الجملتين اللتين تسبقان وتليان هذه الجملة أيضًا، حتى يمكن النظر في الأمر بشكل شامل؟ فإذا اقتصرنا على نقل جملة واحدة فقط، فسيكون من الصعب فهم المعنى. أو بمعنى آخر، هل يمكن ذكر مصدر هذه الجملة؟
تم تحرير هذا المنشور أخيرًا بواسطة jizhenlin في تاريخ 2016-11-25 الساعة 10:27. PN=NRT؛ السوائل عمومًا غير قابلة للانضغاط، ويجب إضافة شرط مفاده أن ذلك ينطبق في حالة قياس السوائل غير القابلة للانضغاط
مقاييس التدفق بالدوامات 1. المزايا (1) لا تحتوي مقاييس التدفق بالدوامات على أجزاء متحركة، وتتميز عناصر القياس فيها ببنية بسيطة وأداء موثوق وعمر تشغيلي طويل. (2) يتمتع مقياس تدفق نوع الدوامة بنطاق قياس واسع. يمكن أن تصل نسبة النطاق إلى 1:10 عادةً. (3) لا يتأثر التدفق الحجمي في مقاييس تدفق الشقوق الدوامية ببارامترات العمليات الحرارية للسائل المقاس مثل درجة الحرارة، والضغط، والكثافة، أو اللزوجة. عادةً لا يلزم إجراء معايرة منفصلة. يمكنه قياس تدفق السوائل أو الغازات أو البخار. (4) يسبب خسارة ضغط صغيرة. (5) دقة عالية، والتكرارية 0.5٪، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الصيانة.
يتعلق التدفق الحجمي بشكل أساسي بسرعة التدفق وقطر الأنبوب؛ فتغيرات درجة الحرارة والكثافة لها تأثير ضئيل على قياس التدفق الحجمي، على عكس التدفق الكتلي.
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة zxg.wylton في تاريخ 2016-11-25 الساعة 12:26. صحيح. لا داعي لتعقيد الأمور: إن مبادئ القياس في هذه الأنواع من العدادات هي التي تضمن أن المعاملات المذكورة للوسط لا تؤثر على قياس التدفق الحجمي للمادة الفعلية. لا يشير ذلك إلى التدفق الكتلي أو التدفق الحجمي القياسي. بالطبع، ما إذا كانت الأجهزة قادرة على القياس أم لا، ومدى فعاليتها، هو أمر آخر، ويتعلق بعوامل كثيرة مثل طريقة التنفيذ المحددة، وعملية التركيب، والوسيط المستخدم، والمسار التقني، وغيرها. باختصار، فإن تحقيق دقة واستقرار في قياس التدفق مع عدم الحاجة إلى صيانة أمر معقد للغاية. لكن لا يجب فهم الأمر بشكل مطلق، فعلى سبيل المثال، هل تغير درجة الحرارة لا يؤثر على قياس معدل تدفق الحجم للجسم الفعلي؟ للشرائح الدوامية تأثير، فعندما يتغير درجة الحرارة، يتغير حجم جزء القياس، ومع تغير الحجم، يتغير معدل التدفق المقاس.
حجم التدفق لا علاقة له بهذه الأمور، لي
أعتقد أن ما تقوله صحيح. بالإضافة إلى ذلك، ألا يفتقر مقاييس التدفق بفرق الضغط، مثل صفيحة الثقب، إلى هذه الخاصية؟ لم أفهم ذلك أبدًا.
عند الاختيار، يتم أخذ معايير مثل درجة حرارة الوسط والضغط والكثافة واللزوجة في الاعتبار، أليس كذلك؟