なぜダブルフランジ差圧送信器はコンプレッサーの分液タンクの液面測定に使用できないのか

2016-11-25View Original

Thread Content

質問:なぜ二重フランジ式差圧送信器はコンプレッサーの分液タンクの液面測定に使用できないと言われるのですか?設計院の人は、ダブルフランジ型変位センサーが測定範囲に制約を受けるからだと答えました(分離タンクの中には油が入っており、またタンクの高さも70CM未満だからです)。しかし、私にはその理由はあまりにも都合が良すぎるように思えます!FCX-III富士トランスミッターの取扱説明書を確認したところ、二重フランジでの測定範囲は最小0.32KPa、最大3000KPaであると明記されていました!だから、なぜ分液タンクの液面を測定できないのかわかりませんでした。メーカーに尋ねてみたところ、3KPa未満の液面測定にはダブルフランジは使えないと言われましたが、その0.32という測定範囲は一体何のためにあるのか理解できません皆様のご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます!ご返答をお待ちしております。よろしくお願いいたします!
Reply #22016-11-25
密度がほぼ一定の媒質なら測定できる
Reply #32016-11-25
その数字はだましのためのものだよ、へへ。。。。 流量計が0~20トン/時間という流量範囲に設定されているのと同じで、この数値範囲内なら何でも測定できますが、なぜそれでも小信号カットアウトが設けられているのでしょうか?このものは狭い範囲内では数値に意味がなく、数値はあってもその数値が真実かどうかは判断できないからです。 0~3000KPaの範囲で動作するダブルフランジ型トランスミッターは、この範囲内のどの数値でも測定できる。しかし、なぜ3KPaでは使用できないのか。3KPaは0に比べればごく妥当な数値だが、全体の測定範囲においては0.1%に過ぎない。この割合こそがこのダブルフランジ型トランスミッターの精度等級なのだろうか。確かに現在ではダブルフランジ型トランスミッターも0.1という工業用精度等級を達成できるが、この数値は信頼できるのだろうか実際的な意味はあるのか?? 定規で測定できる範囲は0~20cmですが、0.2mmの距離を正確に測定できるでしょうか??
Reply #42016-11-26
変動が大きい。息を吹きかけるだけで1KPaになり、こんなに狭い測定範囲では、わずかな変動で計器の数値が乱れてしまう。
Reply #52016-11-26
えっと、実は最初は私もその点を考慮していたんですが、最終的に設計院からそれが主な原因ではないと言われました。でも、みなさんの解答を見て、私の心には少しだけ**が生まれたような気がします。まさにその人の例えが良いんです。定規というのは20センチメートルを測定できるのですが、0.02センチメートルの範囲内で作業させようとしても、要求を満たすことはできません。シリコーンオイルの充填も問題です。
Reply #62016-11-26
ありがとう!あなたの言うことには一定の道理がある。
Reply #72016-11-26
もちろん、測定範囲が小さすぎます。つまり、液面が満杯の時でも数KPAしかなく、この圧力差では使えません
Reply #82016-11-27
0.3メートルです。ダブルフランジは使わず、他のものを使ってください。
Reply #92016-11-28
投稿者さん、悩まないでください。これは事実で、ダブルフランジ式では約1Kaの圧力差は正確に測定できません。私も経験があります。:D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.