バルブポジショナーの喘ぎ

2016-12-24View Original

Thread Content

バルブポジショナーの喘ぎとはどのような問題ですか?
Reply #22016-12-25
一般的には漏れが発生します。特に微妙な漏れの場合、全く気づかないこともあります。バルブの開度が通常非常に小さく、流量制御が精密に行われている状況では、位置決め装置にわずかな漏れがあるだけで、バルブの位置が不安定になり、それによって流量にも変動が生じ、生産が不安定になってしまいます。。。。。
Reply #32016-12-25
皆さん、実際のメンテナンス作業で私も同様の状況に遭遇したことがあります。位置決め装置を交換する以外に、他にどんな解決策がありますか?
Reply #42016-12-26
この投稿は、2016年12月26日14時03分にchangshu2008によって最終的に編集されました。バルブポジショナーのサージ現象には、いくつかの原因が考えられます。第一に、アクチュエータの空気室が小さすぎ、ポジショナーの感度が高すぎることが原因でサージが発生する場合です。信号の変化により、位置決め装置の出力圧力が**必要な圧力を超え、その結果位置決め装置が元の位置に戻る;リコール排気によって再び圧力が低下したりゼロに戻ったりし、その結果、繰り返し絶え間なく出力とリコールが起こる。解決策:ポジショナーのフィードバックスプリングを交換し、ポジショナーからアクチュエータへの出力時にスロットルバルブを追加してガスの流速を制御する。 二つ目の可能性として、フィードバックレバーが固定されておらず、可動部品が動いている。解決策:フィードバックレバーを固定し、接続部品を締め付ける。 三つ目の可能性は、アクチュエーターとエアチャンバーの間の漏れです。解決策:シール部品またはエアチャンバーのダイヤフラムを交換する。 四つ目の可能性は、ポジショナーアンプのガス漏れです。解決策:アンプを交換するか、シール部品を交換する。 五つ目の可能性として、位置決めノズルに異物があり、空気路の排気制御がスムーズに行われていないことです。解決策:ノズルを清掃し、異物を取り除く。 上記の情報は、機械式バルブポジショナーのサージの考えられる原因と対処法についてです。 スマートバルブポジショナーのサージ発生原因として、一つ目に考えられるのは、初期設定の問題です。関連するメーカーの取扱説明書を参考にして対処しましょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.