مشورت کنید: چرا می گویند برای اندازه گیری سطح مایع مخزن مایع کمپرسور نمی توان از ترانسمیتر دیفرانسیل فشار دو فلنجی استفاده کرد؟ شخص مؤسسه طراحی پاسخ داد که دیفرانسیل دو فلنج با محدوده اندازه گیری محدود است (مخزن جداکننده حاوی روغن است و ارتفاع مخزن زیر 70 سانتی متر است) اما به نظر من این دلیل دور از ذهن است! من دفترچه راهنمای فرستنده فوجی FCX-III را بررسی کردم و به وضوح می گوید که محدوده اندازه گیری فلنج های دوبل آن حداقل 0.32KPa و حداکثر 3000KPa است! بنابراین نمی دانم چرا نمی توانم سطح مایع را در مخزن توزیع اندازه گیری کنم. من از سازنده پرسیدم، و آنها در واقع گفتند که فلنج های دوگانه را نمی توان برای اندازه گیری سطح مایع زیر 3 کیلو پاسکال استفاده کرد، اما نمی توانم بفهمم محدوده 0.32 برای چه چیزی استفاده می شود؟ لطفا از همه متخصصان به من راهنمایی بفرمایید، بسیار سپاسگزار خواهم بود! منتظر پاسخ هستم، متشکرم!
محیطی با چگالی تقریبا ثابت قابل اندازه گیری است
این عدد برای فریب مردم استفاده می شود، هه. . . . درست مانند جریان سنج که روی محدوده جریان 0-20 تن در ساعت تنظیم شده است، همه چیز را می توان در این محدوده مقدار اندازه گیری کرد، اما چرا یک قطع سیگنال کوچک وجود دارد؟ زیرا مقدار عددی این چیز در یک محدوده کوچک بی معنی است. اگرچه یک مقدار عددی وجود دارد، نمی توان تعیین کرد که آیا مقدار عددی واقعی است یا خیر. یک فرستنده فلنج دوگانه با برد 0-3000 کیلو پاسکال می تواند هر مقداری را در این محدوده اندازه گیری کند، اما چرا نمی توان از آن با 3 کیلو پاسکال استفاده کرد؟ 3KPa یک مقدار بسیار عینی در مقایسه با 0 است، اما این مقدار 0.1٪ از کل محدوده اندازه گیری را تشکیل می دهد. آیا این درصد سطح دقت این فلنج دوبل است؟ اگرچه اکنون فلنج های دوبل می توانند به سطح دقت صنعتی 0.1 برسند، آیا این مقدار قابل اعتماد است؟ آیا اهمیت عملی دارد؟ ? محدوده اندازه گیری خط کش 0-20 سانتی متر است، اما آیا می تواند فاصله 0.2 میلی متری را با دقت اندازه گیری کند؟ ?
نوسانات بزرگ وقتی نفس خود را دمید، به 1 کیلو پاسکال می رسد. با چنین برد کمی، اگر به طور تصادفی نوسان کنید، ساعت شما به طور تصادفی می پرد.
خوب، در واقع من در ابتدا بر اساس این جنبه به آن فکر می کردم. در پایان موسسه طراحی اعلام کرد که این دلیل اصلی نبوده است. اما بعد از خواندن پاسخ های همه، به نظر می رسد کمی شک در ذهنم وجود دارد. * * . استعاره آن شخص بسیار خوب است: یک خط کش می تواند 20 سانتی متر را اندازه گیری کند، اما اگر از آن بخواهید در محدوده 0.02 سانتی متری کار کند، الزامات را برآورده نمی کند. پر کردن روغن سیلیکون نیز مشکل ساز است.
با تشکر چیزی که شما می گویید حقیقت دارد.
البته محدوده اندازه گیری خیلی کم است، یعنی وقتی سطح مایع پر است، فقط چند KPA است، بنابراین استفاده از این فشار دیفرانسیل جواب نمی دهد.
0.3 متر، از فلنج های دوتایی استفاده نکنید، از فلنج های دیگر استفاده کنید.
نگرانش نباش این یک واقعیت است. اندازه گیری فشار دیفرانسیل حدود 1Ka با فلنج های دوبل امکان پذیر نیست. من هم این را تجربه کرده ام. :D