موضعي صمام هوائي

2016-11-27View Original

Thread Content

طلب مساعدة: كيف يمكن ضبط مسامير تعديل قاعدة الصمام القيادي ومسامير التشغيل اليدوي والأنابيب في جهاز تحديد موضع الصمام الهوائي من نوع Y-1000R؟ ما هي الخطوات المتبعة؟ كيف يمكن ضبط الصمام القيادي في الموقع بحيث لا يحدث تسرب كبير للهواء، حتى عند ضبط القيمة على 4 مللي أمبير؟ كما أنه عند تعديل أي درجة من درجات الفتح، لا يتم إغلاق الصمام، ويستمر في التسرب. أحيانًا يمكن تعديل القيمة بشكل كبير، لكن لا يمكن التعديل الدقيق، ولا يعمل الصمام. أرجو نصيحتكم يا أساتذة. . . . .
Reply #22016-11-28
تحديد النقطة الصفرية، تحديد النطاق، تحديد 50%. يجب عدم التسرع أثناء التعديل
Reply #32016-11-28
كل هذه الأمور لا مشكلة فيها، المشكلة الأساسية هي أن تصريف الهواء من الصمام القيادي داخله كبير جدًا، بالإضافة إلى أن دقة التحكم فيه منخفضة، وحتى بعد استبداله بصمام جديد، لا يعمل
Reply #42016-11-28
في الحقيقة، أود أن أعرف ما هو صمام التوجيه الموجود داخل جهاز التحديد...؟
Reply #52016-11-28
أي شركة صانعة؟ يونغتاي في كوريا؟ ووتشونغ في نينغشيا؟ أجهزة تشانغشو؟ كوسو؟ هل هو شانغهاي زيي؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.