Nuestra caldera de calor residual tiene una bomba de agua de alimentación de múltiples etapas con una altura de 600 m. Esta mañana el suministro de agua se cortó repentinamente. La corriente de la bomba de agua de alimentación era normal, la presión de salida era normal, pero el caudal de la bomba de agua de alimentación ya no estaba allí. El nivel del agua en la caldera baja y la presión del tambor aumenta. Según trabajadores que inspeccionan el equipo.: Cuando hay un problema con la bomba de suministro de agua, el sonido es mucho más bajo de lo normal. Nuestro análisis es que la temperatura del agua que sale del desaireador en la entrada de la bomba de agua de alimentación es demasiado alta y se produce vaporización en la entrada de la bomba de agua de alimentación. ¿Puedes ayudarme a analizar el motivo?
¡Es difícil de decir! ¡Muy poca información! ! !
Si no se vaporizó antes y es poco probable que se vaporice ahora, es posible que el filtro de entrada esté bloqueado.
Para decirlo sin rodeos, la máquina es normal, pero el caudal por unidad de tiempo ha disminuido. Se recomienda apagar la bomba y limpiar el filtro.
La bomba de agua de alimentación de la caldera de mi unidad también presenta ocasionalmente problemas de flujo, pero el fenómeno es diferente a lo que dice el cartel. Parece estar relacionado con el volumen de vapor en el desaireador. Resulta que cuando el volumen de vapor es pequeño, las presiones de entrada y salida de la bomba disminuirán. Recientemente, ha sido todo lo contrario. Cuando el volumen de vapor es grande, las presiones de entrada y salida de la bomba disminuirán. Se desconoce el motivo. ¡Pedí consejo a expertos y maestros!
Primero, verifique si todos los datos se desvían según los parámetros de diseño y cuánto se desvían.