Thread Content
Consulto a un experto en instrumentación: hay un medidor de caudal electromagnético instalado en las tuberías, cuyo rango de medición es de 0 a 40. Sin embargo, la capacidad nominal de la bomba es de 40 m³/h. Mientras la bomba está en funcionamiento, el medidor muestra un caudal de 47,8 m³/h. ¿Es posible que el medidor de caudal electromagnético muestre un valor de 47,8 m³/h cuando está por encima de su rango de medición? ¿Es fiable ese valor de 47,8?
Esta situación es similar a cuando se utiliza una cinta métrica con un rango de 20 cm para medir la longitud de un papel A4; en ese caso, se observa que la marca en la cinta métrica indica 29,7 cm, lo cual es imposible. 】Por eso parece imposible de entender. Por eso sospecho: lo que usted ve (0~40 es falso); el rango de medición del caudalímetro electromagnético debería ser de unos 60. La sala de control ya modificó el programa, por lo que ahora el rango es de 0~60. Por eso, el valor de 47.83 que usted ve debe ser preciso. 】
El rango tiene dos significados: el primero es el intervalo que el propio instrumento puede medir, y el segundo es el rango de salida de 4-20 mA del instrumento. El primero es que, si se superan las limitaciones físicas, la lectura será imprecisa; el segundo es que, si se excede el valor establecido manualmente, también habrá un problema. Lo que usted llama rango se parece mucho al segundo tipo, ya que el primero generalmente no es un número entero. Por lo tanto, su pantalla puede estar funcionando normalmente, y usted necesitará cambiar la configuración del panel de control y del ordenador principal.
:Victoria: La respuesta correcta es el segundo piso; allí puedes acceder a la configuración del medidor de caudal electromagnético para ver los ajustes del rango de 4~20 mA