Thread Content
Trong số các lò hơi tái sử dụng nhiệt của chúng tôi, có một máy bơm nước đa cấp với áp suất bơm lên tới 600m. Sáng nay, máy bơm này đột nhiên ngừng hoạt động. Dòng điện cung cấp cho máy bơm vẫn ở mức bình thường, áp suất ở đầu ra cũng bình thường; chỉ có dòng lượng nước được bơm ra là không còn nữa. Mực nước trong boiler giảm xuống, áp suất trong bình hơi tăng lên. Theo nhân viên kiểm tra thiết bị, khi máy bơm nước gặp sự cố, âm thanh phát ra khi hoạt động sẽ yếu hơn nhiều so với bình thường. Chúng tôi phân tích thì thấy nhiệt độ của nước ở lối vào máy bơm cấp nước, ngay sau bộ loại bỏ khí oxy, quá cao; vì vậy đã xảy ra hiện tượng hóa hơi tại lối vào máy bơm. Mọi người hãy giúp phân tích xem nguyên nhân là gì?
Thật khó nói lắm! Thông tin quá ít! ! !
Nếu trước đây chưa xảy ra hiện tượng bay hơi, thì khả năng xảy ra hiện tượng này bây giờ cũng không cao; có lẽ là lưới lọc ở lối vào bị tắc rồi.
Nói thẳng ra, máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng lưu lượng dòng chảy trong một đơn vị thời gian đã giảm. Khuyến nghị nên xả nước để làm sạch lưới lọc.
Máy bơm cấp nước cho lò hơi trong đơn vị tôi cũng thỉnh thoảng gặp vấn đề mất dòng chảy đột ngột, nhưng hiện tượng này khác với những gì người viết bài mô tả. Có vẻ như điều này có mối liên hệ nào đó với lượng hơi trong bể khử oxy; khi lượng hơi ít thì áp suất ở cả đầu vào và đầu ra của máy bơm đều giảm. Nhưng gần đây lại xảy ra trái ngược: khi lượng hơi nhiều thì áp suất ở cả hai đầu của máy bơm vẫn giảm. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Đã hỏi ý kiến các chuyên gia và những người giỏi rồi!
Trước tiên, dựa vào các thông số thiết kế, kiểm tra xem có sự lệch lạc nào trong các dữ liệu hay không, và mức độ lệch lạc là bao nhiêu