Thời gian sử dụng trong thiết kế bình chứa áp lực

2016-11-28View Original

Thread Content

Người ta phát hiện rằng một số nhà máy sản xuất thiết bị chứa áp lực, vì mục đích cạnh tranh trên thị trường, đã tự ý tăng thời hạn sử dụng của các thiết bị này… Ví dụ, đối với các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, độ dày lớp bảo vệ chống ăn mòn chỉ là 1mm, nhưng thời hạn sử dụng được ghi là 20 năm. Mọi người hãy thảo luận về hiện tượng này...
Reply #22016-11-28
Người khác thiết kế mà dám viết như vậy, cũng là sau khi xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố rồi mới đưa ra. 。 Đây vốn dĩ đã là một giá trị được dự đoán trước. 。
Reply #32016-11-28
HG/T20580, trang P22, mục về thời gian sử dụng khuyến nghị: Thời gian sử dụng khuyến nghị cho các loại bình chứa như sau: 1) Các loại bình chứa thông thường, bộ trao đổi nhiệt: 10 năm. 2) Các loại tháp chưng cất, lò phản ứng, bộ trao đổi nhiệt áp suất cao: 20 năm. 3) Các loại bình hình cầu: 25 năm. 4) Các loại lò phản ứng quan trọng (như lò phản ứng hydro có thành dày, tháp tổng hợp amoniac, v.v.): 30 năm
Reply #42016-11-28
Thời gian sử dụng thiết kế của các bình chứa áp lực phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chống ăn mòn của vật liệu được sử dụng. Tốc độ ăn mòn là chỉ số thể hiện khả năng chống ăn mòn đồng đều của vật liệu. Các dữ liệu về tình trạng ăn mòn được ghi nhận trong các tài liệu khoa học chỉ mang tính chất là những thông tin hỗ trợ để ước lượng thời gian sử dụng của bình chứa áp lực mà thôi. Ngoài ra còn có các yếu tố gây lão hóa vật liệu, yếu tố mệt mỏi tần số thấp trong quá trình sử dụng, biến động nhiệt độ, và các yếu tố liên quan đến việc khởi động và ngừng hoạt động. 。 。 Quá phức tạp rồi. Bộ trao đổi nhiệt do họ thiết kế cho chúng tôi chỉ có tuổi thọ 10 năm, thông thường là 15 năm. 。 。 Không biết cụ thể bao nhiêu là phù hợp?
Reply #52016-11-28
Thời gian sử dụng được khuyến nghị theo các tiêu chuẩn là kết quả tối ưu sau khi xem xét toàn bộ các yếu tố liên quan; tất nhiên, đây không phải là quy định cứng nhắc và có thể được thay đổi. Miễn là được thiết kế chính thức.
Reply #62016-11-28
Đây là con số được tính dựa trên tốc độ ăn mòn thôi. Thời gian sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau; bất kỳ sự cố nào cũng có thể xảy ra. Việc ghi rõ thời gian sử dụng trong vài năm cũng chẳng có ích gì, chỉ có thể lừa những người không hiểu mà thôi
Reply #72016-11-29
Không có ý nghĩa gì quan trọng lắm; trong quá trình sử dụng cần tiến hành kiểm tra vào cuối năm, kiểm tra định kỳ, v.v. Các cơ quan kiểm định sẽ đo độ dày của vật liệu, kiểm tra các tài liệu thiết kế, từ đó đánh giá mức độ an toàn và quyết định xem có nên loại bỏ vật liệu đó hay không.
Reply #82016-11-29
Khí dầu mỏ hóa lỏng trong sạch sẽ không gây ăn mòn đối với thép carbon và thép hợp kim ít. Tuy nhiên, khí dầu mỏ hóa lỏng chắc chắn chứa các tạp chất; ví dụ như hydro sunfua có thể gây ra hiện tượng ăn mòn do ứng suất và ăn mòn hóa học đối với thép. Nếu không đặt ra yêu cầu khắt khe đối với các thành phần của khí dầu mỏ hóa lỏng, thì sau 20 năm, lượng dung sai chống ăn mòn 1mm sẽ quá nhỏ. Nếu xảy ra sự cố trong thời gian sử dụng theo thiết kế, bên thiết kế sẽ chịu trách nhiệm tương ứng. Mặc dù hệ thống pháp luật của nước ta chưa hoàn thiện, nhưng mọi thứ đều được ghi rõ trên giấy tờ; những rủi ro cũng hiển hiện rõ ràng. Việc ghi rõ thời hạn sử dụng trong thiết kế chắc chắn phải có nguồn gốc. Có thể tính toán dựa trên tốc độ ăn mòn, và ghi chú điều này trong tài liệu thiết kế. Nếu không có dữ liệu đáng tin cậy, có thể tham khảo theo HG/T20580 để xác định; dù sao thì đó cũng là một cơ sở để tham khảo. Đối với chủ nhà, nếu chỉ chọn mua dịch vụ từ người có mức giá hấp dẫn nhất thì họ cũng phải gánh chịu những rủi ro tương ứng; việc không hiểu biết gì về vấn đề này cũng không thể giúp giảm bớt trách nhiệm của họ.
Reply #92016-11-29
Thùng chứa áp lực thường được sử dụng thông qua việc kiểm tra định kỳ; nếu bị ăn mòn nghiêm trọng thì có thể phải loại bỏ sớm. Vậy trong trường hợp bị ăn mòn, liệu thùng chứa vẫn có thể tiếp tục được sử dụng vượt quá thời hạn quy định hay không? Tuổi thọ thiết kế chỉ là một thông số tham khảo.
Reply #102016-11-29
Tuổi thọ thiết kế chỉ là một giá trị tham khảo; tuổi thọ thực tế của bình chứa áp lực cần được xác định dựa trên điều kiện sử dụng
Reply #112016-11-29
Quy định kỹ thuật nêu rõ phải ghi rõ thời hạn sử dụng thiết kế trên sơ đồ tổng thể của thiết bị! Điều này rất quan trọng: một mặt bảo vệ người thiết kế, mặt khác cung cấp dữ liệu để kiểm tra hạn sử dụng cho người dùng. Tuổi thọ thiết kế chỉ là một giá trị tham khảo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.