HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Rào Zener và rào cách ly

2016-12-01View Original

Thread Content

Xin hỏi, trong trường hợp nào nên sử dụng rào an toàn kiểu Zener, và trong trường hợp nào nên sử dụng rào an toàn kiểu cách ly? Hiện có một quy định mới: cổng Zener không được sử dụng trong mạch liên động. Nhưng tôi không biết tại sao, vì vậy xin những người giỏi hơn hãy giải đáp giúp tôi. Rất mong nhận được phản hồi, cảm ơn rất nhiều! ! !
Reply #22016-12-01
Tại sao không có ai giúp tôi trả lời câu hỏi này? Chẳng lẽ khu vực đăng bài của tôi sai sao?
Reply #32016-12-01
Rào bảo mật chủ yếu gồm rào bảo mật loại Zener và rào bảo mật loại cách ly. Rào bảo mật loại cách ly được sử dụng chủ yếu để ngăn chặn nhiễu sóng, các tín hiệu gây nhiễu, v.v.; tuy nhiên nó không có khả năng chống nổ. Còn rào bảo mật loại Zener thì được dùng để chống nổ và kiểm soát năng lượng tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn
Reply #42016-12-01
Rào bảo vệ Zener là một sản phẩm được phát triển từ khá sớm; hiện nay, nó ít được sản xuất nữa. Thay vào đó, người ta thường sử dụng các cuộn cảm tự động ngắt mạch, điện trở hạn dòng hoặc điốt hạn áp trong mạch điện để kiểm soát lượng năng lượng đầu vào, nhằm đảm bảo rằng lượng năng lượng được cung cấp vào khu vực nguy hiểm ở mức an toàn. Rào chắn an toàn cách ly là sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi hiện nay; nó hoạt động dựa trên cấu trúc mạch điện giúp tách biệt các kết nối đầu vào, đầu ra và nguồn điện với nhau. Đồng thời, loại rào chắn này cũng đáp ứng được các yêu cầu về việc kiểm soát năng lượng trong các hệ thống an toàn. So với các giải pháp an toàn kiểu Zener, mặc dù có giá thành cao hơn, nhưng những ưu điểm vượt trội về hiệu suất của nó đã mang lại nhiều lợi ích hơn cho người sử dụng.
Reply #52016-12-01
Cả cực Zener lẫn cực cách ly đều là những thành phần không thể thiếu trong mạch an toàn. Điều tôi không hiểu là: các thiết bị đo trực tiếp được sử dụng kèm với cực Zener và cực cách ly có gì khác biệt nhau? Nếu thiết bị đo tại chỗ cần một lượng năng lượng lớn để hoạt động, vậy thì liệu cổng Zener có thể không được sử dụng nữa hay không? Những thiết bị nào tại hiện trường không thể sử dụng cổng Zener? Những thiết bị nào không thể sử dụng rào cách ly? Có thành viên nào có thể đưa ví dụ minh họa không? Cảm ơn! ! !
Reply #62016-12-02
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi liuronghai vào ngày 2016-12-2 lúc 09:16. Ví dụ như các thiết bị đo công suất cao thuộc loại ba dây, hoặc các cảm biến dò khí dễ cháy và khí độc (kèm chức năng báo động bằng âm thanh và ánh sáng), thì không thể sử dụng rào chắn an toàn được. Các rào chắn cách ly hiện nay đều có chức năng hạn chế dòng điện, nên không cần phải nối đất; tuy nhiên chi phí của chúng khá cao! Giá của Zener khá thấp, nhưng yêu cầu điện trở nối đất phải nhỏ hơn 1 ohm; các điều kiện này khá khắt khe, vì vậy không nên sử dụng nó.
Reply #72016-12-07
Rào cách ly có phải chính là rào an toàn cách ly mà chúng ta thường nói đến không? Chúng có sự khác biệt gì không?
Reply #82016-12-07
Nói chính xác hơn thì đó là bộ cách ly và rào cản an toàn cách ly; loại đầu tiên thực hiện việc cách ly cho đầu vào, đầu ra và nguồn điện, còn loại thứ hai không chỉ có công nghệ cách ly như loại trước mà còn có chứng nhận chống nổ tương ứng. Cụ thể có thể tham khảo sách hướng dẫn lựa chọn sản phẩm liên quan.
Reply #92016-12-07
Cổng Zener là sản phẩm được phát triển từ thời kỳ đầu; ban đầu chúng là loại cổng Zener có tính chất hoạt động, còn hiện nay phần lớn những chiếc cổng Zener vẫn được sử dụng là loại không hoạt động. Chúng được dùng để cung cấp nguồn điện cho các bộ truyền tín hiệu thông minh trong hệ thống DCS. So với các cổng an toàn, chúng giúp giảm tổn thất năng lượng, nhưng lại có nhiều nhược điểm trong quá trình sử dụng. Hiện nay, cùng với sự phát triển của các linh kiện điện tử, mức tiêu thụ năng lượng của các rào chắn an toàn loại cách ly ngày càng giảm. Dự đoán rằng trong tương lai, các rào chắn loại Zener sẽ bị loại bỏ.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.