열교환기 순환수 펌프 설치 위치 문제!

2016-11-28View Original

Thread Content

열교환기를 설계하는 과정에서, 순환수 펌프의 설치 위치를 결정할 때 혼란이 생겼습니다. 설계된 열교환기의 관로에는 저온 액체 질소가 15Mpa의 압력 하에 -153°C에서 -90°C까지 가열됩니다℃;쉘 측 15-25의 온수; 순환수 펌프의 설치 위치는 어떻게 결정하나요? 어떤 조건에서는 순환수 펌프를 열교환기의 입구에 설치하여 물을 열교환기의 셸 측으로 보내는가요? 또 어떤 조건에서는 순환수 펌프를 열교환기의 셸 측 출구에 설치하여 물을 끌어오는 방식을 사용하나요? 순환수펌프 설치 시 주의해야 할 사항이 있나요?교류판 밀도는 어떻게 적절하고 정확하게 선택해야 할까요? 양정은? 신입자입니다, 가르쳐 주세요!
Reply #22016-11-28
순환펌프는 당연히 입구에 설치됩니다.교류판의 설치 간격은 일반적으로 응축기의 직경입니다.순환펌프의 헤드는 높이와 엘보우와 같은 배관 부품들의 저항, 그리고 리플렉터의 저항을 고려한 후 적절히 상향 조정하여 결정됩니다.
Reply #32016-11-28
출구에 설치하는 경우도 있을 텐데, 저는 수도펌프를 구입할 때 제조사에게 입구에 설치할지 출구에 설치할지 물어봤어요!
Reply #42016-12-02
온도와 압력 저항 능력을 고려해, 입구에 설치되는 경우는 일반적으로 온도와 압력이 낮으므로 펌프의 등급도 낮아지고 가격도 저렴해져 경제성이 좋습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.