HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Masalah lokasi pemasangan pam air kitaran penukar haba!

2016-11-28View Original

Thread Content

Dalam proses reka bentuk penukar haba, timbul kekeliruan dalam menentukan lokasi pemasangan pam air kitaran. Saluran paip penukar haba yang direka adalah untuk memanaskan nitrogen cecair pada suhu rendah, iaitu pada tekanan 15 Mpa dan suhu -153°C, hingga mencapai suhu -90°C℃; Air panas pada laluan cangkerang 15-25 ; Bagaimanakah menentukan lokasi pemasangan pam air berputar? Keadaan operasi manakah yang memerlukan pam air berputar dipasang di pintu masuk penyejuk untuk mengalirkan air ke dalam saluran penyejuk, dan keadaan operasi manakah yang memerlukan pam air berputar dipasang di pintu keluar saluran penyejuk untuk mengalirkan air keluar? Adakah terdapat sebarang perkara yang perlu diberi perhatian semasa memasang pam air berputar? Bagaimanakah cara memilih nilai Yang Cheng yang sesuai untuk panel alir balik? Pemula, tolong beri panduan!
Reply #22016-11-28
Pam kitaran tentunya dipasang di pintu masuk. Jarak pemasangan panel alir balik biasanya adalah diameter kondenser. Ketinggian tekanan yang dihasilkan oleh pam berputar ditentukan berdasarkan ketinggian tersebut ditambah dengan rintangan yang disebabkan oleh komponen seperti lengkung paip, serta rintangan yang disebabkan oleh pelindung aliran. Nilai ini kemudian ditingkatkan sedikit lagi.
Reply #32016-11-28
Seharusnya ada juga yang dipasang di pintu keluar. Ketika saya membeli pam air, pengilang bertanya sama ada ia perlu dipasang di pintu masuk atau pintu keluar!
Reply #42016-12-02
Lihat suhu dan keupayaan menanggung tekanan. Biasanya, di bahagian masukan, suhu dan tekanannya rendah; oleh itu, tahap pemilihan pam juga rendah, harga pam pula lebih murah, menjadikannya lebih menjimatkan

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.