Thread Content
آیا در جلو و عقب شیر ایمنی مخازن تحت فشار، شیر قطع وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود نداشته باشد، هنگام تعمیر شیر ایمنی چه کار باید انجام شود؟
در برخی مخازن فشار، شیر ایمنی مستقیماً به خود مخزن متصل است و هیچ شیر قطعکنی در میان آنها وجود ندارد. هنگام بازرسی سالانه شیر ایمنی، معمولاً در زمان تعمیرات و توقف تولید نیز، کافی است محتویات مخزن خالی شود یا فشار آن به فشار معمولی کاهش یابد.
مقررات مدیریت مخازن تحت فشار، قرار دادن شیرهای دریچهای در جلو و پشت شیر ایمنی را ممنوع کرده است؛ در صورت کشف چنین اقدامی، جریمهای در نظر گرفته خواهد شد. روش ما، ذخیرهسازی آفلاین است؛ هنگام نزدیک شدن به مهلت بررسی یا در صورت مشاهده مشکلات خاص، آن را برای بررسی بیرون میآوریم، تولید را متوقف کرده و تعمیرات لازم را انجام میدهیم یا کوره را تعویض میکنیم. ——استفاده از دستگاههایی که در آنها مشکلاتی در قطعات ایمنی وجود دارد، مجاز نیست. ضمناً، در شیرهای ایمنی با فشار پایین، مشکل این است که پس از باز شدن، اغلب دوباره به جای خود برنمیگردند؛ این موضوع یک مشکل نسبتاً دردسرساز است.
میتوان دو شیر ایمنی تنظیم کرد، یکی در حالت فعال و دیگری در حالت غیرفعال؛ شیر قطع قبل از شیرهای ایمنی نیز در وضعیت باز یا بسته قفل میشود.
اکنون همگی دارای دو شیر هستند؛ شیرهای قطع در جلو و عقب، و یک مسیر فرعی نیز وجود دارد.
شیر ایمنی را میتوان به صورت آنلاین بررسی کرد؛ کافی است با اداره بازرسیهای ویژه تماس گرفته و درخواست دهید.
قانوناً اجازه استفاده از شیر دستی در جلو و پشت شیر ایمنی وجود ندارد، اما معمولاً یک شیر دستی در جلوی شیر ایمنی نصب میشود تا همواره باز بماند؛ در قسمت پشت شیر ایمنی نیز یک خروجی تخلیه به فضای خالی وجود دارد که در آن شیر دستی نصب نمیشود.
آیا مقررات مربوطه چنین قانونی دارد؟ هنوز متوجه نشدم، میشود یک تصویر از آن بگیرم و نگاه کنم؟
شیر ایمنی، شیر ایمنی؛ اگر جلوی آن یک شیر دیگر قرار دهید، همچنان میتوان آن را شیر ایمنی نامید. بین تجهیزات و شیر ایمنی نباید هیچ شیر دیگری وجود داشته باشد. شیر ایمنی خانهها چرا هر روز فعال میشود؟ اگر شیر ایمنی مدام فعال میشود، باید از سیستم روشهای عملیاتی خود شروع کنید؛ نباید مشکل را در خود شیر ایمنی جستجو کنید. شیرهای ایمنی در بخش ایمنی ثبت میشوند؛ این موضوع به این معنا نیست که شما هر وقت بخواهید میتوانید آنها را تعمیر کنید. ایمنی دارای مدت زمان مشخصی است؛ وقتی زمان مقرر فرا رسید، بخش ایمنی با شما تماس خواهد گرفت. تنها در صورتی میتوان آن را تعویض کرد که سیستم دچار فشار بیش از حد شده و شیر ایمنی باز نشود، یا در فشار عادی نیز باز شود.