Sehr geehrte Experten, die Trockenluftdichtung der Ammoniakkompressoren von Shenmu verfügt nicht über ein Überdrucksystem (Überdruckpumpe). Es wird angegeben, dass das Überdrucksystem weggelassen werden kann, sofern vor Ort eine Stickstoffquelle mit einem Druck von mehr als 0,3 MPa gegenüber dem Staudruck des Kompressors vorhanden ist. Könnten bitte die Experten das erklären? Danke
Reply #22016-11-28
Wenn Hochdruckstickstoff vorhanden ist, ist eine Druckpumpe nicht notwendig. Der Systemdruck des Ammoniakkompressors ist ohnehin nicht hoch – bei einem Systemdruck von 1,6 MPa reicht Stickstoff mit einem Druck von 0,4 MPa aus
Reply #32016-11-28
Manchmal wird ein Trägergas verwendet; zu Beginn ist der Druck nicht hoch, wodurch die Überdruckpumpe automatisch anspringt~~~~
Reply #42016-12-09
Mein Herr, wie hoch muss der Stickstoffdruck sein? Ist in dem Ammoniakkompressor, den wir derzeit verwenden, bereits eine Überdruckpumpe eingestellt? Vielen Dank
Reply #52016-12-09
Mein Herr, wie hoch muss der Stickstoffdruck sein? Ist in dem Ammoniakkompressor, den wir derzeit verwenden, bereits eine Überdruckpumpe eingestellt? Vielen Dank
Reply #62016-12-11
Das bedeutet also, dass man keine Druckpumpe mehr einbauen muss, richtig?
Reply #72016-12-12
Unser Stickstoffdruck beträgt 0,6 MPa. Der Druck, der in der Anlage verwendet wird, liegt bei etwa 0,38 MPa. Ob dieser Druck vom Hersteller als zu niedrig angesehen wird, muss man abwarten. Wenn ja, dann kann die Anlage nicht richtig abgedichtet werden :victory::victory:
Reply #82016-12-13
Entweder eine Druckpumpe oder eine externe Luftquelle, die den Anforderungen entspricht – man kann sich für eines davon entscheiden
Reply #92016-12-14
Wie hoch muss der Mindestdruck der Gasquelle sein? Bitte erklären Sie das. Vielen Dank. Gibt es im Moment eine Drucksteigerungspumpe in Gebrauch?
Reply #102016-12-17
Beim Start niedriger Druck, ein Überdruckverstärker ist erforderlich, Ausgang des Überdruckverstärkers 6,9 MPa
Reply #112017-01-07
Es wird nicht empfohlen, eine Druckpumpe zu verwenden; stattdessen sollte mitteldruckreiches Stickstoffgas verwendet werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.