Jika terdapat katup pemutus pada saluran masuk dan keluar katup pengaman, maka bila katup pemutus tersebut berupa katup gerbang, batang katupnya harus dipasang secara horizontal

2016-11-28View Original

Thread Content

Dalam SH3012–2011, pada bagian 10.2.10 disebutkan bahwa apabila terdapat katup pemutus aliran di saluran masuk dan keluar katup pengaman, maka katup tersebut perlu ditutup dengan segel timah atau dikunci; Ketika katup pemutus berupa katup gerbang, batang katup harus dipasang secara horizontal. Mengapa “ketika katup pemutus berupa katup gerbang, batang katup harus dipasang secara horizontal”? ? ? Mohon bantuan dari para pelaut, terima kasih!
Reply #22016-11-28
Pos ini terakhir diedit oleh xlxuiin pada tanggal 28-11-2016 pukul 23:04. Katup keamanan selalu dipasang secara vertikal, sehingga katup masuknya juga memiliki batang katup yang dipasang secara horizontal. Terutama untuk katup ekspor dan katup silang, batang katup harus dipasang secara horizontal: hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyumbatan saluran akibat katup yang jatuh, sehingga tidak mengganggu proses pengeluaran cairan.
Reply #32016-11-28
Karena khawatir komponen katup akan terlepas dan menyumbat saluran, sehingga menimbulkan risiko. Desain yang kami gunakan di sini adalah memasang batang katup pada valve berukuran DN300 ke atas secara horizontal!
Reply #42016-11-28
Untuk mencegah kerusakan katup akibat terlepasnya komponen katup tersebut, sehingga menyebabkan gangguan pada saluran pipa.
Reply #52016-11-29
Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Jika ada deretan pipa, misalnya pipa-pipa di area perbatasan yang dilengkapi dengan katup pemutus aliran, apakah tidak mungkin untuk memasang katup-katup tersebut sedemikian rupa sehingga batang katupnya berada dalam posisi horizontal?
Reply #62016-11-29
Khawatir pelat pengaman akan terlepas, sehingga katup pengaman tidak dapat berfungsi melindungi peralatan.
Reply #72016-11-29
Terima kasih! Belajar bersama*, meningkatkan diri bersama!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.