Bei einigen Prozessparametern weisen die Messwerte eine hohe Schwankungsfrequenz auf – manchmal sogar periodische Schwankungen. Solche Schwankungen sind außerdem schwer zu beseitigen. Haben die aktuellen DCS-Systeme oder entsprechenden Messgeräte die Funktion, einen bewegten Durchschnitt anzuzeigen? Zum Beispiel ein bewegter Durchschnitt von einigen Dutzend Sekunden oder Minuten? Kann diese bewegte Durchschnittswertbildung ggf. über einen Regelkreis gesteuert werden?
Die bisher gesehenen DCS-Systeme können das noch nicht anzeigen. Falls es möglich wäre, handelt es sich dabei um neu entwickelte Module
Ich denke, man könnte es von innen her angehen – also ein Programm schreiben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist
Wenn es um Schwankungen der Messwerte im Steuerkreis geht, können diese durch PID-Einstellungen beseitigt werden. Die von Ihnen beschriebene Situation gehört zu den Fällen instabiler Betriebsbedingungen – in solchen Fällen sollten die Geräte die wahren Werte der Parameter messen. Die DCS sollte diese Schwankungen nicht beseitigen, da sonst falsche Werte entstehen könnten, was wiederum die Prozesssteuerung beeinträchtigt.
Einige Messschwankungen scheinen unvermeidlich und nicht beseitigbar zu sein; sie sind außerdem in der Prozesstechnik akzeptabel. Beispielsweise entstehen bei der Messung des Durchflusses von gesättigtem Dampf leicht Schwankungen in den Messwerten. Auch eine schwankende Flüssigkeitsoberfläche führt zu Schwankungen bei der Messung des Füllstands. Doch diese Schwankungen bereiten dem automatischen Steuern erhebliche Probleme. Deshalb frage ich mich, ob man statt der direkten Messwerte mittlere Werte verwenden könnte, um die Steuerung durchzuführen. Um klarzustellen: Ich arbeite im Bereich der Fertigungstechnik, nicht im Bereich der Messtechnik.
Dann müssen Sie einfach den Einstellwert des Reglers anpassen, damit der Regelkreis mit dem Mittelwert der Schwankungen als Setpunkt arbeitet
Anzeige sollte funktionieren, aber die Selbststeuerung ist unklar