روزمونٹ ڈبل فلینج لیول میٹر کے زیرو پوائنٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد، سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں تو خالی ٹینک ہے، جس میں کوئی مائع موجود نہیں ہے؛ تو سطح کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ براہِ کرم، سب لوگ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ شکریہ۔
Reply #22016-11-29
ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کا استعمال کرکے دیکھیں کہ PV ویلیو کتنی ہے؛ ڈبل فلینج والے حصوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔
Reply #32016-11-29
کیپیلریز کے درجہ حرارت میں تبدیلی سے پیمائش کے نتائج میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔
Reply #42016-11-29
لگتا ہے کہ وائس چینجر میں کوئی مسئلہ ہے، ایک نیا وائس چینجر استعمال کرکے دیکھیں….
Reply #52016-11-29
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا منتقلی کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ کیا زیرو پوزیشن کو درست طریقے سے کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے؟ ؟ ؟
Reply #62016-11-29
جب ٹرانسمیٹر کی تنصیب مکمل ہو جاتی ہے، تو دکھائی دینے والی قیمت کو صفر سمجھا جاتا ہے۔
Reply #72016-11-29
پہلے ہی منتقلی کا عمل انجام دیں، جب ٹینک خالی ہو تو صفر کی سطح کو نشان زد کر لیں۔ ورنہ روزمونٹ کے تکنیشن سے سیلیکون آئل سے بھرے ہوئے کیپیلری کثافت کے بارے میں پوچھ لیں؛ خود حساب لگا کر بھی منتقلی کی جا سکتی ہے۔ منتقلی کے بعد بھی ایک مسئلہ پیش آسکتا ہے، وہ یہ کہ درجہ حرارت کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اثر زیادہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
Reply #82016-11-29
میرے خیال میں اس کا تعلق “صفر نقطہ” کی ترتیب سے زیادہ نہیں ہے۔ آج صفر نقطہ کو تین بار ترتیب دیا گیا، ہر بار کچھ دیر بعد ہی یہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ آخری بار ترتیب دینے کے بعد اب یہ 80 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ یہ تو خالی برتن میں، یعنی بغیر کسی مادہ کے ہی ہے۔ ہاں، میں قیرغیزستان میں ہوں، یہاں درجہ حرارت تقریباً منفی درجہ پر ہے۔ کیا یہ درجہ حرارت سے متعلق ہے؟ کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے؟ شکریہ۔
Reply #92016-12-17
سب سے پہلے یقین کرنا ضروری ہے کہ رینج کی ترتیب درست ہے، اور منتقلی کا حساب بھی درست ہے۔ اس کے بعد دونوں فلینجوں کو حرارت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے؛ نتائج کو دیکھنا چاہیے۔ اگر صرف فلینجوں کو ہی حرارت سے محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے، تو کیپیلری کو بھی حرارت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دونوں کو ہی حرارت سے محفوظ رکھا جائے، اور حرارت کی سطح تقریباً 25 ڈگری رکھی جائے۔ اس طرح نتائج بہتر ہوں گے۔
Reply #102016-12-18
شاید ٹرانسمیٹر کا زیرو پوائنٹ درست نہیں ہے، ٹرانسمیٹر میں کوئی مسئلہ ہے۔ خالی ٹینک کی صورت میں درجہ حرارت کی وجہ سے یہ خود بخود 80 فیصد تک نہیں پہنچ سکتا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.