أعطال في نظام DCS الخاص بشركة هانيويل

2016-11-29View Original

Thread Content

نظام هانيويل 5.24، تم اكتشاف اليوم أن الخادم B يعرض إشارة حمراء تدل على وجود خطأ. كما أن محطة التشغيل رقم 56 لا تعمل عبر الشبكة 131، بينما تعمل عبر الشبكة 130. بعد إعادة تشغيل الخادم، ظهرت رسالة تفيد بفشل عملية تهيئة واجهات الشبكة في الخادمين؛ يرجى التحقق من عدم وجود انقطاع في الشبكة. مساعدة! !
Reply #22016-11-29
شبكة 131 تعمل، أما الشبكة 130 فلا تعمل؛ بعد إعادة تشغيل الخادم، ظهرت رسالة تفيد بفشل معالجة واجهات الشبكة في الجهازين، يرجى التحقق من عدم انقطاع الشبكة. لقد أخبرتك بالفعل، تحقق من ما إذا كانت شبكة 130 معطلة، وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو إجراء أمر ping على شبكة 130
Reply #32016-11-29
إذا كان كل شيء يعمل بشكل طبيعي من قبل، وحدثت هذه المشكلة فجأة، فمن المرجح أن تكون بطاقة الشبكة تالفة
Reply #42016-12-01
تم حل المشكلة، فقد ضاع عنوان IP للخادم B في مجموعة العناوين، وبعد إعادة كتابته تم إعادة تشغيل الخادم بشكل طبيعي!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.