케이블의 도착 검수 문제

2016-11-29View Original

Thread Content

케이블 도착 검수는 어떻게 진행하나요?
Reply #22016-11-29
사양 모델, 외관, 접속/차단, 길이.
Reply #32016-11-29
위층에서 말한 게 꽤 완벽해요. 그리고 자료도 있어요!
Reply #42016-11-29
케이블 모델, 케이블 직경, 재질, 외관, 길이, 인증서.우리가 한 번 구입한 케이블의 중간선 표시가 무려 100미터나 잘못 되어 있었어요
Reply #52016-11-29
모든 것이 가능해요:lol
Reply #62016-11-30
어쩔 수 없어요. 계기는 구매 부서에서 관리하잖아요
Reply #72016-11-30
이 게시글은 마지막으로 zhanght321이 2016-11-30 21:09에 수정했습니다. 절연값은 20M옴 이상이어야 하며, 선과 선 사이, 그리고 선과 차폐층 사이의 절연값도 확인하는 것이 좋습니다;그리고 저항값도 표준값을 초과해서는 안 되며, 너무 크면 구리 함량이 낮다는 뜻입니다.현장에서 공사를 하던 중, 한 번은 저항값을 측정하지 않고 200미터가 넘는 길이의 케이블을 설치했습니다. 그로 인해 현장에 DC24V 전원이 공급되지 않았습니다. 저항값을 다시 측정해보니 두 배나 높았으며, 적절한 케이블을 다시 설치한 후에야 정상적으로 작동하게 되었습니다.
Reply #82016-12-01
또 하나는 각 덩어리의 길이인데, 너무 짧으면 낭비가 많고, 너무 길면 운반과 설치가 불편합니다.또한 설계원에서도 각 케이블 사이에는 연결부를 만들지 말라고 자주 명시합니다.
Reply #92016-12-06
입고 검수 시 케이블 드럼의 중간 케이블에 연결부가 있는지, 굵기가 균일한지 등을 확인할 수 있을까요???케이블을 설치할 때만 발견할 수 있습니다.더 좋은 방법이 있을까?????
Reply #102016-12-06
위층의 이런 상황은 발견하기가 매우 어려운 것 같아요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.