Thread Content
کیبلوں کی آمد کی جانچ کیسے کی جاتی ہے؟
خصوصیات، ڈیزائن، کام کرنے کی صلاحیت، لمبائی۔
اوپر جو باتیں کہی گئیں، وہ کافی ہیں؛ اور پھر معلومات کا مسئلہ بھی ہے!
کیبل کا ماڈل، کیبل کا قطر، مواد، ظاہری شکل، لمبائی، سرٹیفکیٹ۔ ہم نے ایک بار کیبل خریدا، جس میں درمیانی تار کی لمبائی 100 میٹر زیادہ تھی۔
کوئی چارہ نہیں، یہ آلات تو خریداری کے شعبے کے ذمہ ہیں۔
اس پوسٹ کو آخری بار zhanght321 نے 30-11-2016 کو ساعت 21:09 پر ترمیم کیا۔ بہتر ہوگا کہ انسولیشن کی قیمت کو چیک کیا جائے؛ یہ قیمت کم از کم 20 میگا اوم ہونی چاہیے، یعنی تاروں کے درمیان، اور تاروں اور شیلڈنگ کے درمیان بھی۔; اور پھر مزاحمت کی قیمت بھی ہے، جو معیاری قیمت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؛ اگر یہ قیمت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تانبے کی مقدار میں وہاں براہِ راست تعمیراتی کام کر رہا تھا، ایک بار میں نے مزاحمت کی قیمت کی پیمائش کیے بغیر ہی 200 میٹر سے زیادہ لمبائی میں کیبل بچھا دیا، جس کی وجہ سے وہاں DC24V بجلی کی فراہمی ممکن نہیں رہی۔ جب مزاحمت کی قیمت کی دوبارہ پیمائش کی گئی، تو پتا چلا کہ یہ قیمت دوگنی ہے۔ مناسب کیبل استعمال کرنے کے بعد ہی سب کچھ ٹھیک ہو
ایک اور بات یہ ہے کہ ہر ڈسک کی لمبائی؛ اگر یہ بہت کم ہو تو زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے، جبکہ اگر یہ بہت زیادہ ہو تو اسے منتقل کرنے اور رکھنے میں دشواری ہو اس کے علاوہ، ڈیزائن ادارے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہر کیبل میں درمیان میں کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔
سامان کی خرید و فروخت کے دوران، کیا یہ ممکن ہے کہ کیبل ڈسک میں موجود کیبلوں میں کوئی جوڑ نہ ہو، اور ان کی موٹائی بھی یکساں ہو؟ ؟ ؟ یہ صرف تب ہی معلوم ہو سکتا ہے، جب کیبلز کو نصب کیا جائے۔ کیا کوئی بہتر طریقہ موجود ہے؟ ؟ ؟ ؟ ؟
اوپر والی منزل میں ایسی صورتحال کو دریافت کرنا بہت مشکل لگتا ہے!