In einem Gebäude ist ein automatisches Brandmeldesystem installiert. Bei der Überprüfung der Installation der Brandmelder erweist sich folgender Punkt als nicht den Anforderungen entsprechend: ( ) A. Die punktförmigen Rauchdetektoren, die an der Decke installiert sind, befinden sich in einer horizontalen Entfernung von 1 m von den Öffnungen in der porösen Lüftungsdecke.B. Die Abstände zwischen den punktförmigen Temperaturdetektoren, die an der Decke eines 2 m breiten Ganges installiert sind, betragen 12 m.
C. Ein Paar Infrarotstrahl-Rauchdetektoren, die in einem Atrium mit einer Deckenhöhe von 12 m installiert sind, befindet sich in einer vertikalen Entfernung von 11 m vom Boden. Auf dieser Höhe gibt es keine Hindernisse.
D. Die Alarmleuchten der Rauchdetektoren im Konferenzraum sind in Richtung des Eingangs des Konferenzraums ausgerichtet