Dalam sebuah bangunan, terdapat sistem amaran kebakaran automatik. Antara hasil pemeriksaan kualiti pemasangan pengesan kebakaran tersebut, yang tidak memenuhi syarat pemasangan ialah ( ). A. Jarak antara pengesan asap jenis titik yang dipasang di siling dengan bukaan udara pada siling tersebut ialah 1 meter.
B. Jarak antara pengesan suhu jenis titik yang dipasang di siling koridor setebal 2 meter ialah 12 meter.
C. Pengesan asap berbentuk sinar inframerah yang dipasang di ruang tengah dengan ketinggian 12 meter mempunyai jarak vertikal dari permukaan tanah sebanyak 11 meter, dan tiada sebarang halangan pada ketinggian tersebut.
D. Lampu pengesahan amaran pada pengesan asap di dalam bilik mesyuarat menghadap ke pintu masuk bilik mesyuarat tersebut. Berikan jawapan **dan terangkan
B. Jarak antara pengesan suhu jenis titik yang dipasang di siling koridor setebal 3m ialah 12m
B. Jarak antara pengesan suhu jenis titik yang dipasang di siling koridor setebal 2m ialah 12m
Jawapan betul, terima kasih kepada semua yang menyertai! :)
Di dalam sebuah bangunan, terdapat sistem amaran kebakaran automatik. Antara hasil pemeriksaan kualiti pemasangan alat pengesan kebakaran tersebut, yang tidak memenuhi syarat pemasangan ialah (B). A. Jarak antara pengesan asap jenis titik yang dipasang di siling dengan lubang udara pada siling tersebut ialah 1 meter.
B. Jarak antara pengesan suhu jenis titik yang dipasang di siling koridor yang lebarnya 2 meter ialah 12 meter.
C. Pengesan asap berbentuk sinar inframerah yang dipasang di ruang tengah yang mempunyai ketinggian 12 meter berada pada ketinggian 11 meter dari permukaan tanah, dan tiada sebarang halangan pada ketinggian tersebut.
D. Lampu isyarat pengesan asap di dalam bilik mesyuarat menghadap ke pintu masuk bilik mesyuarat. Apabila pengesan dipasang di siling koridor yang lebarnya kurang daripada 3 meter, ia harus dipasang di tengah-tengah koridor tersebut. Jarak antara pengesan suhu jenis titik pula tidak boleh melebihi 10 meter.
Jarak pemasangan pengesan kebakaran jenis titik B tidak boleh melebihi 10 meter
B. Jarak antara pengesan suhu jenis titik yang dipasang di siling koridor setebal 2m ialah 12m
Pilih B. 【Penjelasan】 Pengesan asap dan suhu jenis titik: (1) Jarak horizontal antara pengesan dengan dinding atau balok tidak boleh kurang daripada 0.5m. Dalam jarak 0.5m di sekeliling pengesan, tidak boleh ada sebarang halangan. Jarak horizontal antara pengesan dengan lubang udara yang digunakan untuk menghantar udara dari sistem penghawa dingin pula tidak boleh kurang daripada 1.5m. Jarak horizontal antara pengesan dengan lubang udara pada siling juga tidak boleh kurang daripada 0.5m. (2) Apabila penderia dipasang pada siling laluan yang lebarnya kurang daripada 3m, ia harus dipasang di bahagian tengah. Jarak pemasangan pengesan kebakaran jenis titik untuk mengesan suhu, tidak boleh melebihi 10 meter; manakala jarak pemasangan pengesan kebakaran jenis titik untuk mengesan asap, tidak boleh melebihi 15 meter. Jarak antara pengesan dan dinding hujung tidak seharusnya melebihi separuh daripada jarak pemasangan.