در یک ساختمان، سیستم هشدار خودکار آتش‌سوزی وجود دارد. در میان نتایج بررسی کیفیت نصب حسگرهای آتش‌سوزی، گزینه‌ای که مطابق با الزامات نصب نیست، عبارت است از ( ). الف. فاصله افقی حسگرهای دودی نقطه‌ای که روی سقف نصب شده‌اند تا ورودی‌های سوراخ‌دار سقف برای ورود هوا، ۱ متر است.
ب. فاصله بین حسگرهای دمایی نقطه‌ای که روی سقف راهروهایی با عرض ۲ متر نصب شده‌اند، ۱۲ متر است.
ج. فاصله عمودی یک جفت حسگر موج اینفرارد که در فضای مرکزی با ارتفاع خالص ۱۲ متر نصب شده‌اند تا زمین، ۱۱ متر است؛ همچنین در این ارتفاع هیچ مانعی وجود ندارد.
د. چراغ‌های هشدار حسگرهای دودی در اتاق جلسات، به سمت ورودی اتاق قرار دارند.
پاسخ و توضیح:
Reply #22016-11-30
ب. فاصله بین حسگرهای دمایی نقطه‌ای که روی سقف راهروهای داخلی با عرض ۳ متر نصب شده‌اند، ۱۲ متر است
Reply #32016-11-30
ب. فاصله بین حسگرهای دمایی نقطه‌ای که روی سقف راهروهای داخلی با عرض ۲ متر نصب شده‌اند، ۱۲ متر است
Reply #42016-11-30
پاسخ صحیح بود، از مشارکت همگی سپاسگزاریم! :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.